F75 vaillant ошибка методы устранения форум

Страница 1 из 6

  1. Veterenar

    Регистрация:
    13.06.12
    Сообщения:


    227

    Благодарности:
    69

    Veterenar

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.06.12
    Сообщения:
    227
    Благодарности:
    69

    Ошибка F75 котла Vaillant

    Приветствую всех! Уважаемые коллеги, имеется такая проблема: с частотой примерно раз в 3 месяца загорается ошибка F75 котел Vaillant AtmoTEC Pro VUW INT 240/5-3. Все действия из мануалов выполнены (насос, расширительный бак, фильтры, смена теплоносителя и т. д.) выполнены. Ничего не помогает, кроме замены самого датчика. Существует якобы улучшенный датчик новой модификации (артикул 0020023721). Вопрос, кто-либо использовал такой и какие отзывы?

  2. weise

    Регистрация:
    26.05.10
    Сообщения:


    1.095

    Благодарности:
    475

    weise

    ТЕПЛОВИЧКОВ

    Регистрация:
    26.05.10
    Сообщения:
    1.095
    Благодарности:
    475
    Адрес:
    Санкт-Петербург

    Это не датчик, а комплект: Датчик + трубка + прокладки + жгут проводов. Вам это не нужно, но если есть желание можете купить, датчики одинаковые.

  3. подрядчик

    Регистрация:
    22.01.10
    Сообщения:


    3.155

    Благодарности:
    3.185

    подрядчик

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.01.10
    Сообщения:
    3.155
    Благодарности:
    3.185
    Адрес:
    Новочеркасск

    Эта ошибка по противности может превосходить Ф28 на предыдущей серии, можете поменять пол котла… Вызовете мастера, пусть голову ломает и гарантия будет…

  4. senns

    Регистрация:
    02.09.15
    Сообщения:


    3.947

    Благодарности:
    1.598

    senns

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.09.15
    Сообщения:
    3.947
    Благодарности:
    1.598
    Адрес:
    Екатеринбург

    1. какой был теплоноситель?
    2. как и каким раствором промывали систему?
    3. помогает замена датчика давления и только на непродолжительное время?

  5. MVS

    Регистрация:
    12.04.09
    Сообщения:


    2.994

    Благодарности:
    776

    MVS

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.04.09
    Сообщения:
    2.994
    Благодарности:
    776
    Адрес:
    Нижегородская область.

    Стас. А причем здесь промывка?
    Там теплоноситель попадает внутрь?

  6. senns

    Регистрация:
    02.09.15
    Сообщения:


    3.947

    Благодарности:
    1.598

    senns

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.09.15
    Сообщения:
    3.947
    Благодарности:
    1.598
    Адрес:
    Екатеринбург

    ооо, это длинная история, с похожей проблемой один клиент сталкивался, первые четыре года он стабильно менял датчики, потом нашёл меня и вот уже года четыре у него стоит датчик, который поставил я, но до этого я накатался к нему, пока не понял в чём проблема и как решить.

  7. MVS

    Регистрация:
    12.04.09
    Сообщения:


    2.994

    Благодарности:
    776

    MVS

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.04.09
    Сообщения:
    2.994
    Благодарности:
    776
    Адрес:
    Нижегородская область.

    Эту длинную историю я знаю по майну.
    Промоют теплообменник, обычно контур гвс. Солянкой. И идешь меняешь датчик.
    А недавно навьен-те же симптомы. Я не подумал даже на датчик, как :faq:?
    Да, промывали. Да ничего не разбирали. Да, водичка такая желтенькая.
    -этот был? Да.
    Датчик поменял. На все ушло часа три пока допер. Ну просто не мог поверить в очевидное.

  8. senns

    Регистрация:
    02.09.15
    Сообщения:


    3.947

    Благодарности:
    1.598

    senns

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.09.15
    Сообщения:
    3.947
    Благодарности:
    1.598
    Адрес:
    Екатеринбург

    в данном случае, спрашивая о промывке системы, я хочу понять на сколько качественно это сделано.
    Антифриз водой не вымыть из системы, соответственно не вылечить систему в целом

  9. MVS

    Регистрация:
    12.04.09
    Сообщения:


    2.994

    Благодарности:
    776

    MVS

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.04.09
    Сообщения:
    2.994
    Благодарности:
    776
    Адрес:
    Нижегородская область.

    Стас. солянка съедает покрытие датчиков.
    А по валенки конкретно как датчик давления устроен?
    Может так же после промывки кислотой глючит?

  10. Veterenar

    Регистрация:
    13.06.12
    Сообщения:


    227

    Благодарности:
    69

    Veterenar

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.06.12
    Сообщения:
    227
    Благодарности:
    69

    1. Аддитивированная вода
    2. Не промывали, котлу 2 года

    3. Первый заводской 1 год, далее примерно полгода, последний 1 неделя.

  11. senns

    Регистрация:
    02.09.15
    Сообщения:


    3.947

    Благодарности:
    1.598

    senns

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.09.15
    Сообщения:
    3.947
    Благодарности:
    1.598
    Адрес:
    Екатеринбург

    в моём случае теплоноситель за полгода резинку датчика превращал в жёсткую шайбу и датчик грубел.

  12. senns

    Регистрация:
    02.09.15
    Сообщения:


    3.947

    Благодарности:
    1.598

    senns

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.09.15
    Сообщения:
    3.947
    Благодарности:
    1.598
    Адрес:
    Екатеринбург

    аддитированная?
    счас гляну гугл

  13. Mironov4

    Регистрация:
    12.11.18
    Сообщения:


    584

    Благодарности:
    193

    Mironov4

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.11.18
    Сообщения:
    584
    Благодарности:
    193

    Гугл: » Исправлена опечатка в слове «Аддитивированная на Дистиллированная вода».
    :)]
    Если отказаться от исправления, то только один бренд, который использует такое наименование для обозначения своего продукта — котловой воды.

  14. Veterenar

    Регистрация:
    13.06.12
    Сообщения:


    227

    Благодарности:
    69

    Veterenar

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.06.12
    Сообщения:
    227
    Благодарности:
    69

    По существу вопроса кто что нибудь может сказать?

  15. weise

    Регистрация:
    26.05.10
    Сообщения:


    1.095

    Благодарности:
    475

    weise

    ТЕПЛОВИЧКОВ

    Регистрация:
    26.05.10
    Сообщения:
    1.095
    Благодарности:
    475
    Адрес:
    Санкт-Петербург

    Был вопрос, был и ответ.

    Еще были вопросы?

Страница 1 из 6

  • 23 Май 2009

Знающие, подскажите: При попытке запуска на отопление 5 раз включает насос, затем выключается по аварии F75 (датчик давления не видит броска давления или неисправен циркуляционный насос). Если во время этих попыток кратковременно закрыть/открыть подающую магистраль с котла, то он включается. Фильтра чистые, воздуха в системе нет. Горячую воду греет — я так понял, он в режиме ГВС не проверяет работоспособность насоса.. Ток потребления насоса 0,34 А, по паспорту 0,37 А, разумеется, крутится. Из-за чего может быть такая проблема? В качестве радиаторов использованы трубы 80-ки — малое сопротивление протоку, может из-за него? Датчик давления исправен — голова показывает давление, как и манометр. Котлу 1,5 года

  • 23 Май 2009

Попробуй зажать краном на подаче отопления проток

  • 23 Май 2009

Интересно, почему же он 1.5 года до этого нормально работал?? :shocked:

  • 23 Май 2009

О принципе потом, — ничего не изменилось?

  • 23 Май 2009

beet_94,
Посмотри кое что ….

untitled_709.jpg

  • 23 Май 2009

beet_94, Почисти датчик давления.Должно помочь.СО старая?

  • 23 Май 2009

beet_94, Возможно частично засорился датчик давления воды. Можно попробовать почистить, хотя он и неразборный.
Можно временно поменять режим работы насоса, установив d.19 = 3. Если сбои устраняться — надо чистить.

  • 25 Май 2009

Пробывал подтыкать новый датчик, та же история. Мне показалось, что насос как-то хило раскручивается для 80w потребляемой мощности. Не подскажите, какой скачек, в вольтовом эквиваленте должен наблюдаться на датчике при запуске насоса? Существует ли какая — нибудь сервисная документация на эти котлы — техника мне эта еще не знакома.. Всем заранее спасибо!!

Добавлено 25-05-2009 06:35

Поток прижимал — результата не дало :(

  • 25 Май 2009

beet_94, какая разница давлений по манометру при остановленном насосе и работающем?
Возможно конденсатор в двигателе насоса пора поменять. Сам насос очистить.

  • 25 Май 2009

Конденсатор проверил в первую очередь, емкость нормальная — 2.6 мкф, вешал параллельно ему 0,66 мкф — крутит порезвее, но все равно для срабатывания не хватает. Разницу давлений, честно говоря, не смотрел. Насос почищу.

  • 25 Май 2009

Грубо говоря свои полатмосферы насос должен отбирать при включении, проверь.

  • 25 Май 2009

Возможно, «поджарена» обмотка насоса :(

  • 26 Май 2009

beet_94, крутизна преобразования датчика давления примерно 0,5 В на бар. Скачок давления должен быть не менее 50 мбар, что должно вызвать увеличение напряжения на датчике протока не менее 25 мВ.
Можно поточнее марку котла pro ( / 3 -3 ) или plus ( / 3 — 5) ?

  • 26 Май 2009

  • 27 Май 2009

beet_94, Если pro-шка, то d19 не меняеться.По всей видимости проблема в насосе, как писал mrstone. Можно еще проверить фильтр на подаче, хотя на режим отопленя он не влияет, но чем черт не шутит. :gigi:
Ток потребления насоса и его скорость не всегда пропорциональны. Интересно, что будет после чистки насоса. Не лишним будет обработать подшипники скольжения ВД — 40.

  • 27 Май 2009

А бросок давления где отслеживается? на насосе или на подаче. Может теплообменник чистить пора.

  • 27 Май 2009

Извините , но попробую нарушить ход ваших мыслей…
А кто сказал , что виноват датчик давления ?
Думаю , что нарушена правильность постановки вопроса (Да и тема не корректна) . Задающий вопрос не должен сам на него отвечать , а должен его правильно поставить , не отвечая на него своим вариантом . Задающий выдает вводные — отвечающие выдают варианты ответов . Задающий сравнивает ответы отвечающих с ситуацией и принимает решение …
Может че не так сказал …
А может зачем вообще говорил … Нарушил ход мыслей … С таким вопросом третьей страницы не видать , хотя кто знает , как повернется …

  • 27 Май 2009

Поеду сегодня на котел, проверю датчик давления по сервис мануалу. Теплообменник чистился недавно.

  • 27 Май 2009

Cesar сказал(а):

Задающий выдает вводные — отвечающие выдают варианты ответов . Задающий сравнивает ответы отвечающих с ситуацией и принимает решение …

:stopud:

  • 27 Май 2009

Cesar, :upset:

  • 28 Май 2009

попробуй покрутить винт регулировки байпаса

  • 20 Июл 2009

beet_94, ну что там , доехал до котла?

  • 15 Авг 2009

Извиняюсь за повисшую тему… Все кончилось заменой циркуляционного насоса — межвитковое в нем было..

Модераторы: Vaillant Group Rus, RUZALIN

Правила форума
Форум для вопросов и обсуждений настенных, напольных, конденсационных котлов, бойлеров косвенного нагрева, автоматики, газовых колонок и водонагревателей производства немецкой фирмы Vaillant

oleg21au6

Мастер
Мастер
Сообщения: 1168
Зарегистрирован: 02 фев 2014, 23:22
Репутация: 53

Ошибка F75

День добрый! Подскажите может кто сталкивался:
имеем — Vaillant TurboTec plus VUW 362/3-5 ..периодически выскакивет 75-я ошибка (Ошибка — отсутствие определения скачка давления при запуске насоса )
Система на антифризе отработала месяц…потом слили..промыли водой и пустили. Отработало год….потом стал выдавать 75-ю….сбросил её — все заводится и работает нормально…посмотрели датчик давления..забит…почистили -поставили…не помогло….заменили на новый…неделю поработало потом опять 75-я. Вскрыли…особой грязи не обнаружено, фильтр перед ним чистый, трехходовой отрабатывает как часы и тоже чистый, в насосе тоже все чистенько и без люфтов. При пуске насоса наблюдается скачок давления на 0,2 Бара (по цифровому датчику…на стрелочном не сильно видно).
Поскольку система довольно большая штатного расширительного бачка было мало поставили дополнительный на 24л…на обратку. На подачу(после котла) поставили обратный клапан (металл) …две недели отработало и опять 75-я…блин..уж и не знаю куда и копать то дальше…:(


oleg.dmitrievic

Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение

oleg.dmitrievic » 17 дек 2016, 21:01

байпас/датчик давления… где то тут проблема

Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg


oleg21au6

Мастер
Мастер
Сообщения: 1168
Зарегистрирован: 02 фев 2014, 23:22
Репутация: 53

Сообщение

oleg21au6 » 17 дек 2016, 21:19

oleg.dmitrievic писал(а):датчик давления

да менял на новый….2 недели работает и выдает 75-ю…сбрасываешь…опять 2 недели работает…Вот байпас может быть…объем системы вырос (дополнительный расш.бак)может и надо его придавить?….бесит нестабильность и отсутствие какойто системы..или я её не вижу…:(…отключали установленный бак вроде 75-я пропадает..но без него давление прыгает здорово…чуть давление из штатного расширительного бака уходит и сразу сбросник начинает подрабатывать..:(


oleg.dmitrievic

Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение

oleg.dmitrievic » 17 дек 2016, 21:21

если вы его срезали в какой либо вывод котла то это из за него. он сглаживает скачек, и котел невидя его выходит в ошибку.

Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg


oleg21au6

Мастер
Мастер
Сообщения: 1168
Зарегистрирован: 02 фев 2014, 23:22
Репутация: 53

Сообщение

oleg21au6 » 17 дек 2016, 22:09

oleg.dmitrievic писал(а):он сглаживает скачек, и котел невидя его выходит в ошибку.

чтозначит в вывод котла?? в обратку врезали..а на подаче обратный клапан поставили…чтоб сопротивление создать…


oleg.dmitrievic

Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение

oleg.dmitrievic » 17 дек 2016, 22:35

Хорошо, рядом с выводом котла.

Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg


Аватара пользователя

РоманМ

Мастер
Мастер
Сообщения: 1052
Зарегистрирован: 10 авг 2016, 10:31
Репутация: 31
Откуда: Краснодар
Контактная информация:

Re:

Сообщение

РоманМ » 17 дек 2016, 23:28

oleg.dmitrievic писал(а):Хорошо, рядом с выводом котла.

Я думаю что просто надо байпас прибрать, система большая сопротивляется и насос продавливает в байпас, только тут возникает вопрос к насосу, может подустал? и теперь только на байпасе и крутит, а придавишь будет заброс по температуре? надо смотреть…

рррр-разобррраться… и не поломать…


oleg21au6

Мастер
Мастер
Сообщения: 1168
Зарегистрирован: 02 фев 2014, 23:22
Репутация: 53

Сообщение

oleg21au6 » 18 дек 2016, 08:15

oleg.dmitrievic писал(а):рядом с выводом котла.

ну конечно рядом с выводом котла…а зачем его в какое то ещё место мудрить если в котельной он спокойно умещается???

РоманМ писал(а):что просто надо байпас прибрать, система большая сопротивляется и насос продавливает в байпас,

ну байпас прибрать может и тема…попробую на неделе…жаль только непонятно на сколько его прибирать….ошибка не сразу выскакивает а через недельку другую…Заброс по температуре врядли…есть радиаторы без термоголовок так что проток обеспечен


Аватара пользователя

Vaillant Group Rus

Профи
Профи
Сообщения: 512
Зарегистрирован: 28 окт 2013, 11:23
Репутация: 35
Откуда: Москва

Сообщение

Vaillant Group Rus » 18 дек 2016, 17:04

Если слить из системы немного теплоносителя чем она пахнет, антифризом? Часто бывает, что после слива антифриза в системе его остаётся ещё довольно много, и при заполнении водой, она разбавляется и проблема остаётся. Думаю в датчик давления всё ещё залипает остатки антифриза. Не зря производитель категорически запрещает использование антифриза с данными котлами.

ООО «Вайлант Груп Рус»


oleg21au6

Мастер
Мастер
Сообщения: 1168
Зарегистрирован: 02 фев 2014, 23:22
Репутация: 53

Сообщение

oleg21au6 » 18 дек 2016, 19:13

Vaillant Group Rus писал(а):чем она пахнет, антифризом?

да фиг знает чем пахнет..невкусно пахнет…;)….конечно остатки антифриза есть…весь его вымыть простой водой нереально…хотя и проливали несколько раз всю систему…:(..поди объясни это клиенту когда он на соседа кивает и грит-«вон у него антифриз и всё хорошо..а ку меня гимор..:(«…но в датчике давления честно говоря последний раз было чисто….никакого шлама..


Аватара пользователя

аристошка

Мастер
Мастер
Сообщения: 1984
Зарегистрирован: 07 июн 2007, 12:20
Репутация: 48
Откуда: Волжская Булгария
Контактная информация:

Сообщение

аристошка » 18 дек 2016, 20:51

oleg21au6 дополнительный насос на систему висит?

Лужу и паяю котлы починяю.
Датчики NTC 10 кОм всегда в наличии


oleg.dmitrievic

Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение

oleg.dmitrievic » 18 дек 2016, 21:55

oleg21au6 писал(а):ну конечно рядом с выводом котла…а зачем его в какое то ещё место мудрить если в котельной он спокойно умещается???

Ну вот и выведите его за котловой контур. будет вам счастье.

Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg


oleg21au6

Мастер
Мастер
Сообщения: 1168
Зарегистрирован: 02 фев 2014, 23:22
Репутация: 53

Сообщение

oleg21au6 » 19 дек 2016, 08:53

аристошка писал(а):дополнительный насос на систему висит?

нет…все работает от встроенного насоса.

oleg.dmitrievic писал(а):Ну вот и выведите его за котловой контур. будет вам счастье.

за какой контур?…митрич..там всего один контур..радиаторный..он же котловой..ни гидрострелки ни узлов подмеса….все напрямую


oleg.dmitrievic

Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение

oleg.dmitrievic » 19 дек 2016, 10:28

это ты в каком месте увидел?

Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg


oleg21au6

Мастер
Мастер
Сообщения: 1168
Зарегистрирован: 02 фев 2014, 23:22
Репутация: 53

Сообщение

oleg21au6 » 19 дек 2016, 14:18

oleg.dmitrievic писал(а):это ты в каком месте увидел?

митрич…давай как то попонятнее…я через инет мысли читать не умею…что я там должен был увидеть и где?…всё что видел всё описал вроде..


Вернуться в «Vaillant»


Перейти

  • Отопительные котлы, водонагреватели, насосы, кондиционеры, водоочистка…
  • ↳   Консультации специалистов
  • ↳   Ariston
  • ↳   Baxi
  • ↳   Beretta, Riello
  • ↳   Biasi
  • ↳   Bosch
  • ↳   Buderus
  • ↳   Fondital
  • ↳   Geberit
  • ↳   Giacomini
  • ↳   Hermann
  • ↳   Hortek
  • ↳   Kiturami
  • ↳   Meibes
  • ↳   Oventrop
  • ↳   Protherm
  • ↳   Thermona
  • ↳   Rehau
  • ↳   Vaillant
  • ↳   Viessmann
  • ↳   WILO
  • ↳   Топас
  • ↳   SYR
  • ↳   Uponor
  • ↳   Отопление и ГВС
  • ↳   Обсуждение схем и проектов
  • ↳   Автоматика для котлов
  • ↳   Бойлеры косвенного нагрева, ГВС
  • ↳   Водоснабжение, водопровод, скважины
  • ↳   Вентиляция и кондиционирование
  • ↳   Отопительные приборы
  • ↳   Дымоходы
  • ↳   Водонагреватели, газовые колонки
  • ↳   Насосы, насосные станции
  • ↳   Водоподготовка, фильтры для воды
  • ↳   Канализация, водоотведение, септики
  • ↳   Печи и камины
  • ↳   Сантехника, полотенцесушители
  • ↳   Газоснабжение
  • ↳   Электроснабжение
  • ↳   Бассейны, бани, сауны
  • ↳   Альтернативные источники энергии
  • ↳   Тепловые насосы
  • ↳   Альтернативная энергия
  • ↳   Когенерация
  • ↳   Профессиональный инструмент
  • Проектирование, сервис, тeхнорматив, газоснабжение …
  • ↳   ГОСТ, СНиП, СанПиН и т.д.
  • ↳   Проектирование
  • Городок монтажников и инженеров
  • ↳   Комментарии и мнения
  • ↳   Перлы нашего городка!
  • ↳   Гордость нашего городка!
  • ↳   Барахолка
  • ↳   Куплю, Продам, Обменяю, Подарю,…
  • ↳   Услуги частных мастеров
  • ↳   Поиск мастера
  • Поддержка форума сантехника, отопление, кондиционирование
  • ↳   Правила, вопросы, объявления
  • ↳   Правила форума. Книга жалоб и предложений
  • ↳   Часто задаваемые вопросы (FAQ — ЧаВО)
  • ↳   Объявления

Страница 1 из 6

  1. Veterenar

    Регистрация:
    13.06.12
    Сообщения:


    227

    Благодарности:
    69

    Veterenar

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.06.12
    Сообщения:
    227
    Благодарности:
    69

    Ошибка F75 котла Vaillant

    Приветствую всех! Уважаемые коллеги, имеется такая проблема: с частотой примерно раз в 3 месяца загорается ошибка F75 котел Vaillant AtmoTEC Pro VUW INT 240/5-3. Все действия из мануалов выполнены (насос, расширительный бак, фильтры, смена теплоносителя и т. д.) выполнены. Ничего не помогает, кроме замены самого датчика. Существует якобы улучшенный датчик новой модификации (артикул 0020023721). Вопрос, кто-либо использовал такой и какие отзывы?

  2. weise

    Регистрация:
    26.05.10
    Сообщения:


    1.095

    Благодарности:
    473

    weise

    ТЕПЛОВИЧКОВ

    Регистрация:
    26.05.10
    Сообщения:
    1.095
    Благодарности:
    473
    Адрес:
    Санкт-Петербург

    Это не датчик, а комплект: Датчик + трубка + прокладки + жгут проводов. Вам это не нужно, но если есть желание можете купить, датчики одинаковые.

  3. подрядчик

    Регистрация:
    22.01.10
    Сообщения:


    2.916

    Благодарности:
    2.968

    подрядчик

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.01.10
    Сообщения:
    2.916
    Благодарности:
    2.968
    Адрес:
    Новочеркасск

    Эта ошибка по противности может превосходить Ф28 на предыдущей серии, можете поменять пол котла… Вызовете мастера, пусть голову ломает и гарантия будет…

  4. senns

    Регистрация:
    02.09.15
    Сообщения:


    3.795

    Благодарности:
    1.491

    senns

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.09.15
    Сообщения:
    3.795
    Благодарности:
    1.491
    Адрес:
    Екатеринбург

    1. какой был теплоноситель?
    2. как и каким раствором промывали систему?
    3. помогает замена датчика давления и только на непродолжительное время?

  5. MVS

    Регистрация:
    12.04.09
    Сообщения:


    2.964

    Благодарности:
    752

    MVS

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.04.09
    Сообщения:
    2.964
    Благодарности:
    752
    Адрес:
    Нижегородская область.

    Стас. А причем здесь промывка?
    Там теплоноситель попадает внутрь?

  6. senns

    Регистрация:
    02.09.15
    Сообщения:


    3.795

    Благодарности:
    1.491

    senns

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.09.15
    Сообщения:
    3.795
    Благодарности:
    1.491
    Адрес:
    Екатеринбург

    ооо, это длинная история, с похожей проблемой один клиент сталкивался, первые четыре года он стабильно менял датчики, потом нашёл меня и вот уже года четыре у него стоит датчик, который поставил я, но до этого я накатался к нему, пока не понял в чём проблема и как решить.

  7. MVS

    Регистрация:
    12.04.09
    Сообщения:


    2.964

    Благодарности:
    752

    MVS

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.04.09
    Сообщения:
    2.964
    Благодарности:
    752
    Адрес:
    Нижегородская область.

    Эту длинную историю я знаю по майну.
    Промоют теплообменник, обычно контур гвс. Солянкой. И идешь меняешь датчик.
    А недавно навьен-те же симптомы. Я не подумал даже на датчик, как :faq:?
    Да, промывали. Да ничего не разбирали. Да, водичка такая желтенькая.
    -этот был? Да.
    Датчик поменял. На все ушло часа три пока допер. Ну просто не мог поверить в очевидное.

  8. senns

    Регистрация:
    02.09.15
    Сообщения:


    3.795

    Благодарности:
    1.491

    senns

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.09.15
    Сообщения:
    3.795
    Благодарности:
    1.491
    Адрес:
    Екатеринбург

    в данном случае, спрашивая о промывке системы, я хочу понять на сколько качественно это сделано.
    Антифриз водой не вымыть из системы, соответственно не вылечить систему в целом

  9. MVS

    Регистрация:
    12.04.09
    Сообщения:


    2.964

    Благодарности:
    752

    MVS

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.04.09
    Сообщения:
    2.964
    Благодарности:
    752
    Адрес:
    Нижегородская область.

    Стас. солянка съедает покрытие датчиков.
    А по валенки конкретно как датчик давления устроен?
    Может так же после промывки кислотой глючит?

  10. Veterenar

    Регистрация:
    13.06.12
    Сообщения:


    227

    Благодарности:
    69

    Veterenar

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.06.12
    Сообщения:
    227
    Благодарности:
    69

    1. Аддитивированная вода
    2. Не промывали, котлу 2 года

    3. Первый заводской 1 год, далее примерно полгода, последний 1 неделя.

  11. senns

    Регистрация:
    02.09.15
    Сообщения:


    3.795

    Благодарности:
    1.491

    senns

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.09.15
    Сообщения:
    3.795
    Благодарности:
    1.491
    Адрес:
    Екатеринбург

    в моём случае теплоноситель за полгода резинку датчика превращал в жёсткую шайбу и датчик грубел.

  12. senns

    Регистрация:
    02.09.15
    Сообщения:


    3.795

    Благодарности:
    1.491

    senns

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.09.15
    Сообщения:
    3.795
    Благодарности:
    1.491
    Адрес:
    Екатеринбург

    аддитированная?
    счас гляну гугл

  13. Mironov4

    Регистрация:
    12.11.18
    Сообщения:


    570

    Благодарности:
    186

    Mironov4

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.11.18
    Сообщения:
    570
    Благодарности:
    186

    Гугл: » Исправлена опечатка в слове «Аддитивированная на Дистиллированная вода».
    :)]
    Если отказаться от исправления, то только один бренд, который использует такое наименование для обозначения своего продукта — котловой воды.

  14. Veterenar

    Регистрация:
    13.06.12
    Сообщения:


    227

    Благодарности:
    69

    Veterenar

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.06.12
    Сообщения:
    227
    Благодарности:
    69

    По существу вопроса кто что нибудь может сказать?

  15. weise

    Регистрация:
    26.05.10
    Сообщения:


    1.095

    Благодарности:
    473

    weise

    ТЕПЛОВИЧКОВ

    Регистрация:
    26.05.10
    Сообщения:
    1.095
    Благодарности:
    473
    Адрес:
    Санкт-Петербург

    Был вопрос, был и ответ.

    Еще были вопросы?

Страница 1 из 6

Модераторы: Vaillant Group Rus, RUZALIN

Правила форума
Форум для вопросов и обсуждений настенных, напольных, конденсационных котлов, бойлеров косвенного нагрева, автоматики, газовых колонок и водонагревателей производства немецкой фирмы Vaillant

oleg21au6

Мастер
Мастер
Сообщения: 1168
Зарегистрирован: 02 фев 2014, 23:22
Репутация: 53

Ошибка F75

День добрый! Подскажите может кто сталкивался:
имеем — Vaillant TurboTec plus VUW 362/3-5 ..периодически выскакивет 75-я ошибка (Ошибка — отсутствие определения скачка давления при запуске насоса )
Система на антифризе отработала месяц…потом слили..промыли водой и пустили. Отработало год….потом стал выдавать 75-ю….сбросил её — все заводится и работает нормально…посмотрели датчик давления..забит…почистили -поставили…не помогло….заменили на новый…неделю поработало потом опять 75-я. Вскрыли…особой грязи не обнаружено, фильтр перед ним чистый, трехходовой отрабатывает как часы и тоже чистый, в насосе тоже все чистенько и без люфтов. При пуске насоса наблюдается скачок давления на 0,2 Бара (по цифровому датчику…на стрелочном не сильно видно).
Поскольку система довольно большая штатного расширительного бачка было мало поставили дополнительный на 24л…на обратку. На подачу(после котла) поставили обратный клапан (металл) …две недели отработало и опять 75-я…блин..уж и не знаю куда и копать то дальше…:(


oleg.dmitrievic

Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение

oleg.dmitrievic » 17 дек 2016, 21:01

байпас/датчик давления… где то тут проблема

Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg


oleg21au6

Мастер
Мастер
Сообщения: 1168
Зарегистрирован: 02 фев 2014, 23:22
Репутация: 53

Сообщение

oleg21au6 » 17 дек 2016, 21:19

oleg.dmitrievic писал(а):датчик давления

да менял на новый….2 недели работает и выдает 75-ю…сбрасываешь…опять 2 недели работает…Вот байпас может быть…объем системы вырос (дополнительный расш.бак)может и надо его придавить?….бесит нестабильность и отсутствие какойто системы..или я её не вижу…:(…отключали установленный бак вроде 75-я пропадает..но без него давление прыгает здорово…чуть давление из штатного расширительного бака уходит и сразу сбросник начинает подрабатывать..:(


oleg.dmitrievic

Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение

oleg.dmitrievic » 17 дек 2016, 21:21

если вы его срезали в какой либо вывод котла то это из за него. он сглаживает скачек, и котел невидя его выходит в ошибку.

Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg


oleg21au6

Мастер
Мастер
Сообщения: 1168
Зарегистрирован: 02 фев 2014, 23:22
Репутация: 53

Сообщение

oleg21au6 » 17 дек 2016, 22:09

oleg.dmitrievic писал(а):он сглаживает скачек, и котел невидя его выходит в ошибку.

чтозначит в вывод котла?? в обратку врезали..а на подаче обратный клапан поставили…чтоб сопротивление создать…


oleg.dmitrievic

Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение

oleg.dmitrievic » 17 дек 2016, 22:35

Хорошо, рядом с выводом котла.

Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg


Аватара пользователя

РоманМ

Мастер
Мастер
Сообщения: 1052
Зарегистрирован: 10 авг 2016, 10:31
Репутация: 31
Откуда: Краснодар
Контактная информация:

Re:

Сообщение

РоманМ » 17 дек 2016, 23:28

oleg.dmitrievic писал(а):Хорошо, рядом с выводом котла.

Я думаю что просто надо байпас прибрать, система большая сопротивляется и насос продавливает в байпас, только тут возникает вопрос к насосу, может подустал? и теперь только на байпасе и крутит, а придавишь будет заброс по температуре? надо смотреть…

рррр-разобррраться… и не поломать…


oleg21au6

Мастер
Мастер
Сообщения: 1168
Зарегистрирован: 02 фев 2014, 23:22
Репутация: 53

Сообщение

oleg21au6 » 18 дек 2016, 08:15

oleg.dmitrievic писал(а):рядом с выводом котла.

ну конечно рядом с выводом котла…а зачем его в какое то ещё место мудрить если в котельной он спокойно умещается???

РоманМ писал(а):что просто надо байпас прибрать, система большая сопротивляется и насос продавливает в байпас,

ну байпас прибрать может и тема…попробую на неделе…жаль только непонятно на сколько его прибирать….ошибка не сразу выскакивает а через недельку другую…Заброс по температуре врядли…есть радиаторы без термоголовок так что проток обеспечен


Аватара пользователя

Vaillant Group Rus

Профи
Профи
Сообщения: 512
Зарегистрирован: 28 окт 2013, 11:23
Репутация: 35
Откуда: Москва

Сообщение

Vaillant Group Rus » 18 дек 2016, 17:04

Если слить из системы немного теплоносителя чем она пахнет, антифризом? Часто бывает, что после слива антифриза в системе его остаётся ещё довольно много, и при заполнении водой, она разбавляется и проблема остаётся. Думаю в датчик давления всё ещё залипает остатки антифриза. Не зря производитель категорически запрещает использование антифриза с данными котлами.

ООО «Вайлант Груп Рус»


oleg21au6

Мастер
Мастер
Сообщения: 1168
Зарегистрирован: 02 фев 2014, 23:22
Репутация: 53

Сообщение

oleg21au6 » 18 дек 2016, 19:13

Vaillant Group Rus писал(а):чем она пахнет, антифризом?

да фиг знает чем пахнет..невкусно пахнет…;)….конечно остатки антифриза есть…весь его вымыть простой водой нереально…хотя и проливали несколько раз всю систему…:(..поди объясни это клиенту когда он на соседа кивает и грит-«вон у него антифриз и всё хорошо..а ку меня гимор..:(«…но в датчике давления честно говоря последний раз было чисто….никакого шлама..


Аватара пользователя

аристошка

Мастер
Мастер
Сообщения: 1984
Зарегистрирован: 07 июн 2007, 12:20
Репутация: 48
Откуда: Волжская Булгария
Контактная информация:

Сообщение

аристошка » 18 дек 2016, 20:51

oleg21au6 дополнительный насос на систему висит?

Лужу и паяю котлы починяю.
Датчики NTC 10 кОм всегда в наличии


oleg.dmitrievic

Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение

oleg.dmitrievic » 18 дек 2016, 21:55

oleg21au6 писал(а):ну конечно рядом с выводом котла…а зачем его в какое то ещё место мудрить если в котельной он спокойно умещается???

Ну вот и выведите его за котловой контур. будет вам счастье.

Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg


oleg21au6

Мастер
Мастер
Сообщения: 1168
Зарегистрирован: 02 фев 2014, 23:22
Репутация: 53

Сообщение

oleg21au6 » 19 дек 2016, 08:53

аристошка писал(а):дополнительный насос на систему висит?

нет…все работает от встроенного насоса.

oleg.dmitrievic писал(а):Ну вот и выведите его за котловой контур. будет вам счастье.

за какой контур?…митрич..там всего один контур..радиаторный..он же котловой..ни гидрострелки ни узлов подмеса….все напрямую


oleg.dmitrievic

Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение

oleg.dmitrievic » 19 дек 2016, 10:28

это ты в каком месте увидел?

Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg


oleg21au6

Мастер
Мастер
Сообщения: 1168
Зарегистрирован: 02 фев 2014, 23:22
Репутация: 53

Сообщение

oleg21au6 » 19 дек 2016, 14:18

oleg.dmitrievic писал(а):это ты в каком месте увидел?

митрич…давай как то попонятнее…я через инет мысли читать не умею…что я там должен был увидеть и где?…всё что видел всё описал вроде..


Вернуться в «Vaillant»


Перейти

  • Отопительные котлы, водонагреватели, насосы, кондиционеры, водоочистка…
  • ↳   Консультации специалистов
  • ↳   Ariston
  • ↳   Baxi
  • ↳   Beretta, Riello
  • ↳   Biasi
  • ↳   Bosch
  • ↳   Buderus
  • ↳   Fondital
  • ↳   Geberit
  • ↳   Giacomini
  • ↳   Hermann
  • ↳   Hortek
  • ↳   Kiturami
  • ↳   Meibes
  • ↳   Oventrop
  • ↳   Protherm
  • ↳   Thermona
  • ↳   Rehau
  • ↳   Vaillant
  • ↳   Viessmann
  • ↳   WILO
  • ↳   Топас
  • ↳   SYR
  • ↳   Uponor
  • ↳   Отопление и ГВС
  • ↳   Обсуждение схем и проектов
  • ↳   Автоматика для котлов
  • ↳   Бойлеры косвенного нагрева, ГВС
  • ↳   Водоснабжение, водопровод, скважины
  • ↳   Вентиляция и кондиционирование
  • ↳   Отопительные приборы
  • ↳   Дымоходы
  • ↳   Водонагреватели, газовые колонки
  • ↳   Насосы, насосные станции
  • ↳   Водоподготовка, фильтры для воды
  • ↳   Канализация, водоотведение, септики
  • ↳   Печи и камины
  • ↳   Сантехника, полотенцесушители
  • ↳   Газоснабжение
  • ↳   Электроснабжение
  • ↳   Бассейны, бани, сауны
  • ↳   Альтернативные источники энергии
  • ↳   Тепловые насосы
  • ↳   Альтернативная энергия
  • ↳   Когенерация
  • ↳   Профессиональный инструмент
  • Проектирование, сервис, тeхнорматив, газоснабжение …
  • ↳   ГОСТ, СНиП, СанПиН и т.д.
  • ↳   Проектирование
  • Городок монтажников и инженеров
  • ↳   Комментарии и мнения
  • ↳   Перлы нашего городка!
  • ↳   Гордость нашего городка!
  • ↳   Барахолка
  • ↳   Куплю, Продам, Обменяю, Подарю,…
  • ↳   Услуги частных мастеров
  • ↳   Поиск мастера
  • Поддержка форума сантехника, отопление, кондиционирование
  • ↳   Правила, вопросы, объявления
  • ↳   Правила форума. Книга жалоб и предложений
  • ↳   Часто задаваемые вопросы (FAQ — ЧаВО)
  • ↳   Объявления

Скрыть объявление

«Ах, какая лестница, какая лестница…. Мне б такую!»
Если хотите вдохновиться идеями или у Вас есть вопросы по выбору лестницы, компания Дом Перил с радостью поможет сделать верный выбор.
Заходите и смотрите!

  1. У кого такая проблема — не включается котёл после летнего перерыва, выходит — ошибка F-75. По инструкции находим — датчик давления не зарегитрировал скачок давления в системе. Не спешите менять датчик. тем более стоит не дешево.Возможно просто насос прикипел, присох или что ещё от накипи, ржавчины и т.д. Надо с торца открутить крышку насоса. предварительно конечно слив воду из системы. И провернуть крыльчатку насоса. и всё! Съэкономите 3 тыс. и время и нервы.

  2. Если ты о Vaillant Atmo/Turbo Tec, то для вачала нужно прочистить датчик давления, это наиболее частая причина. Не забывай, что летом люди пользуются горячей водой и насос при этом работает, так что его прикипание мало верояино!

  3. romashka818

    Новичок

    Регистрация:
    02.03.15
    Сообщения:
    1
    Лайки:
    0

    Всем привет. У меня котел vaillant atmo tec pro (как я понимаю начинка такая же что и в турбо). Ошибку f75 пытался решить несколько месяцев, уже хотел датчик перепада давления новый покупать, но решил для начала разобрать и просто почистить. (До этого данная ошибка лечилась перезапуском котла и после включения насоса подкачкой воды в котел). Снял датчик перепада давления, но каких либо загрязнений в нем не обнаружил. Дальше снял насос, но там тоже не было ни чего серьёзного (небольшие солевые отложения т. к. вода используется из артезианской скважены с большим содержанием меловых солей). Потом попытался покрутить байпас (где-то на форумах встречал этот совет) но ничего не вышло потому что винт закиси после этого я решил снять весь этот узел с байпасом и клапаном переключения ГВС и отопления вот там и крылась проблема. Байпас завис в одном, немного приоткрытом положении (из за накипи). После промывки под краном и нажатием на клапан отвёрткой (без фанатизма), все стало на свои места. После сборки все работает нормально (тфу тфу тфу чтоб не сгладить). Оказывается не так страшна эта ошибка как ее малюют.


Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом
войдите на форум

Появление кода ошибки F 75 на дисплее котла Vaillant говорит о том, что котёл не может набрать рабочее давление, при этом указывается на неисправность циркулярного насоса и датчика давления. Особенностью системы диагностики котла является не сам факт неисправности датчика и циркуляционного насоса, а отсутствие нормального режима выхода на рабочее давление. Автоматика срабатывает следующим образом: если в системе не обеспечивается рабочее давление в течение 20 секунд, то это отклонение инициирует ошибку, которая блокирует работу котла. Таким образом, система предупреждает перегрев котла из-за отсутствия циркуляции теплоносителя.

Причиной появления ошибки 75 в котлах Вайлант могут стать множество факторов: от неполадок в работе циркуляционного насоса, до скопления воздуха в системе и неисправности расширительного бака.

Для исключения ошибок, вызванных скачком напряжения, необходимо выключить и включить питание. Если в котле Vaillant ошибка F75 не исчезла – нужно искать другие причины (подробнее об особенностях сброса ошибок на различных моделях котлов Vaillant мы разбирали в статье «Как сбросить ошибку Vaillant»).


Мы рекомендуем владельцам котлов Vaillant включать котёл в сеть через источник бесперебойного питания (ИБП), который позволяет стабилизировать напряжение. 


Плюсом использования ИБП является возможность работы котла при отключении электроэнергии. 

Подпитка контура отопления и стравливание воздуха

Все котлы оснащаются манометром, поэтому скорость роста давления при включении можно оценивать визуально.

При нормальном и уровне теплоносителя, низкое давление в системе отопления котлов Vaillant показывается ошибкой F22. При низком уровне теплоносителя насос не может нагнать необходимый перепад давления, что вызывает появление F75. Для устранения причины необходимо подпитать контур теплоносителя.

При насыщении теплоносителя воздухом он высвобождается и создаёт пробки. При запуске циркуляционного насоса пробка сжимается, снижая скорость набора рабочего давления, в результате чего, в котле Vaillant появляется ошибка F75. Завоздушивание системы может быть вызвано нештатной работой воздухоотводчиков насоса, радиаторов отопления или группы безопасности.

Проверка насоса

При поиске причин ошибки f 75 в котлах Вайлант прежде всего проверяется сетчатый фильтр, который устанавливается для защиты насоса. При техническом обслуживании фильтр меняется ежегодно, однако скорость его загрязнения зависит, в т.ч. и от качества теплоносителя.

Насос проверяется с т.з электрической и механической части. Не должно быть обрывов проводов, окислов и нарушений изоляции, особе внимание необходимо уделить конденсатору, обеспечивающему пусковой ток. При пробое конденсатор утрачивает способность накапливать заряд и при подаче напряжения запустить насос не удастся. Об этой ошибке можно судить по характерному гулу и статическом положении вала насоса. Так же мультиметром проверяются обмотки трансформатора на обрыв и короткое замыкание.

Механические неполадки при ошибке ф 75, вызванной насосом котла Вайлант могут быть вызваны наслоением грязи на крыльчатке, её деформацией, окислением вала вращения. Отложения устраняются промывкой и прочисткой, заменой изношенных частей или, что бывает, заменой всего насоса.

Неисправность клапана на байпасе

Байпас для циркуляционного насоса устанавливается в обязательном порядке. Его задача – защита насоса от гидравлического удара.

Клапан байпаса представляет собой пружину, которая при загрязнении остаётся в полуоткрытом положении – отложения не дают закрыться клапану полностью. В результате при запуске циркуляционного насоса реле не реагирует на резкое изменение давления (оно стравливается через полуоткрытый клапан байпаса) и котёл Вайлант высвечивает ошибку F75.

Проверка расширительного бака

Расширительный бак имеет свой срок годности и в процессе эксплуатации мембрана, который изготавливается из технической резины, утрачивает свои свойства при работе на незначительных изменениях давления в контуре. Проявляется это при расширении теплоносителя, образуется давление, которое ниже нормы, и система котла Вайлант выдаёт ошибку F75. Кроме того, внутри корпуса бака накапливается грязь, которая попадает в систему и забивает фильтр насоса.

Нормальная работа расширительного бачка должна тестироваться при ежегодных проверках.

Утрата свойств теплоносителя

Если в качестве теплоносителя используется специальная жидкость (антифриз), она со временем утрачивает свои свойства – меняется её вязкость, повышается пенообразование и механические свойства. Вероятна ситуация, что при включении котла насос начинает качать пену, и реле потока не фиксирует необходимого перепада давления. Данная ситуация приводит к ошибке F 75, причём она характерна не только для котлов Vaillant.

Поиск причин ошибок отопительных систем возможен собственными силами, но требует аккуратности, знаний и наличия соответствующего оборудования. Здесь очень важна практика: специалист, который занимается обслуживанием отопления профессионально, умеет «вычислить» неисправный узел по характерным особенностям работы отопительной системы.


Значительное количество ошибок газовых котлов устраняется при ежегодном плановом обслуживании, которое возможно при заключении соответствующего договора. Даже если ошибка возникает в период отопительного сезона, поиск её причин будет выполнен бесплатно.


По вопросам установки, обслуживания, ремонта газовых котлов и поиску причин ошибок просим обращаться по тел.+7 (495) 589-00-07.

  • 23 Май 2009

Знающие, подскажите: При попытке запуска на отопление 5 раз включает насос, затем выключается по аварии F75 (датчик давления не видит броска давления или неисправен циркуляционный насос). Если во время этих попыток кратковременно закрыть/открыть подающую магистраль с котла, то он включается. Фильтра чистые, воздуха в системе нет. Горячую воду греет — я так понял, он в режиме ГВС не проверяет работоспособность насоса.. Ток потребления насоса 0,34 А, по паспорту 0,37 А, разумеется, крутится. Из-за чего может быть такая проблема? В качестве радиаторов использованы трубы 80-ки — малое сопротивление протоку, может из-за него? Датчик давления исправен — голова показывает давление, как и манометр. Котлу 1,5 года

  • 23 Май 2009

Попробуй зажать краном на подаче отопления проток

  • 23 Май 2009

Интересно, почему же он 1.5 года до этого нормально работал??

  • 23 Май 2009

О принципе потом, — ничего не изменилось?

  • 23 Май 2009

beet_94,
Посмотри кое что ….

untitled_709.jpg

  • 23 Май 2009

beet_94, Почисти датчик давления.Должно помочь.СО старая?

  • 23 Май 2009

beet_94, Возможно частично засорился датчик давления воды. Можно попробовать почистить, хотя он и неразборный.
Можно временно поменять режим работы насоса, установив d.19 = 3. Если сбои устраняться — надо чистить.

  • 25 Май 2009

Пробывал подтыкать новый датчик, та же история. Мне показалось, что насос как-то хило раскручивается для 80w потребляемой мощности. Не подскажите, какой скачек, в вольтовом эквиваленте должен наблюдаться на датчике при запуске насоса? Существует ли какая — нибудь сервисная документация на эти котлы — техника мне эта еще не знакома.. Всем заранее спасибо!!

Добавлено 25-05-2009 06:35

Поток прижимал — результата не дало

  • 25 Май 2009

beet_94, какая разница давлений по манометру при остановленном насосе и работающем?
Возможно конденсатор в двигателе насоса пора поменять. Сам насос очистить.

  • 25 Май 2009

Конденсатор проверил в первую очередь, емкость нормальная — 2.6 мкф, вешал параллельно ему 0,66 мкф — крутит порезвее, но все равно для срабатывания не хватает. Разницу давлений, честно говоря, не смотрел. Насос почищу.

  • 25 Май 2009

Грубо говоря свои полатмосферы насос должен отбирать при включении, проверь.

  • 25 Май 2009

Возможно, «поджарена» обмотка насоса

  • 26 Май 2009

beet_94, крутизна преобразования датчика давления примерно 0,5 В на бар. Скачок давления должен быть не менее 50 мбар, что должно вызвать увеличение напряжения на датчике протока не менее 25 мВ.
Можно поточнее марку котла pro ( / 3 -3 ) или plus ( / 3 — 5) ?

  • 26 Май 2009
  • 27 Май 2009

beet_94, Если pro-шка, то d19 не меняеться.По всей видимости проблема в насосе, как писал mrstone. Можно еще проверить фильтр на подаче, хотя на режим отопленя он не влияет, но чем черт не шутит.
Ток потребления насоса и его скорость не всегда пропорциональны. Интересно, что будет после чистки насоса. Не лишним будет обработать подшипники скольжения ВД — 40.

  • 27 Май 2009

А бросок давления где отслеживается? на насосе или на подаче. Может теплообменник чистить пора.

  • 27 Май 2009

Извините , но попробую нарушить ход ваших мыслей…
А кто сказал , что виноват датчик давления ?
Думаю , что нарушена правильность постановки вопроса (Да и тема не корректна) . Задающий вопрос не должен сам на него отвечать , а должен его правильно поставить , не отвечая на него своим вариантом . Задающий выдает вводные — отвечающие выдают варианты ответов . Задающий сравнивает ответы отвечающих с ситуацией и принимает решение …
Может че не так сказал …
А может зачем вообще говорил … Нарушил ход мыслей … С таким вопросом третьей страницы не видать , хотя кто знает , как повернется …

  • 27 Май 2009

Поеду сегодня на котел, проверю датчик давления по сервис мануалу. Теплообменник чистился недавно.

  • 27 Май 2009

Cesar сказал(а):

Задающий выдает вводные — отвечающие выдают варианты ответов . Задающий сравнивает ответы отвечающих с ситуацией и принимает решение …

  • 27 Май 2009
  • 28 Май 2009

попробуй покрутить винт регулировки байпаса

  • 20 Июл 2009

beet_94, ну что там , доехал до котла?

  • 15 Авг 2009

Извиняюсь за повисшую тему… Все кончилось заменой циркуляционного насоса — межвитковое в нем было..

Котел Vaillant TECВ этой статье будем рассматривать котел серии Vaillant TEC. Это современные котлы премиум сегмента известного немецкого бренда. Модельный ряд представлен котлами мощностью от 20 до 36 кВт одноконтурными и комбинированными.

В зависимости от комплектации в серии TEC представлено две модификации: Plus и Pro. Vaillant Pro – это более дешевая модель, Vaillant Plus обладает функцией горячего старта в режиме приготовления горячей воды, увеличенным вторичным теплообменником, расширительным баком большего объема (10 литров), более информационным жидкокристаллическим дисплеем и циркуляционным насосом с автоматической регулировкой скорости.

Эксплуатация любого газового котла допустима только при наличии в системе рабочей жидкости – теплоносителя. К слову сказать, компания Vaillant запрещает использование антифризов или ингибиторов коррозии. Поэтому, в качестве теплоносителя должна быть использована подготовленная вода.

Наличие необходимого уровня заполнения системы отопления контролируется датчиком давления. Vaillant – достаточно технологичный котел, поэтому, в нем применяется датчик давления, который имеет возможность измерять его цифровое значение. Во многих других котлах давление в системе контролируется прессостатами на основе микровыключателей и обычным механическим манометром.

Принцип действия датчика Vaillant такой: в корпусе есть подпружиненный магнит и датчик Холла. Через мембрану давление теплоносителя в трубопроводе воздействует на пружину и перемещает магнит, тем самым изменяя его положение относительно датчика Холла. В зависимости от степени смещения меняется величина напряжения на контактах, которые фиксирует плата управления и выводит на экран пользователю численное значение, а также контролирует допустимое значение.

Схема работы датчика давления вайлант

То есть фактическое значение давления в системе постоянно контролируется блоком управления.

Нормальным давлением в котлах серии Vaillant TEC считается диапазон от 0.7 до 2.8 бар. При заполнении системы рекомендуется обеспечить величину не менее 1 бар.

Если величина давления, которая регистрируется датчиком, отличается от нормального диапазона – это считается неисправностью, и система диагностики будет выдавать ошибку.Датчик давления Vaillant

Vaillant ошибка F22 – недостаточное давление

Такой код будет выводиться в случае, если давление в системе упало ниже 0.4 бар. При таком давлении работа котла не допустима и категорически запрещена. Для исправления ошибки необходимо заполнить систему до уровня не менее 1 бар (котел включится уже на 0.7 бар).

В случае, если ошибка F22 становится частым явлениям – то пользователю необходимо разбираться с причинами частой подпитки котла и найти, куда уходит теплоноситель.

Котел вайлант ошибка f75

В отличие от других котлов, система самодиагностики vaillant проверяет факт запуска циркуляционного насоса в работу. Так как датчик давления способен количественно регистрировать его изменение, то в момент запуска циркуляционного насоса программа проверяет наличие скачка давления в 50 мбар в течение 20 секунд. Циркуляционный насос предназначен для перекачивания теплоносителя по системе, но в момент пуска кратковременно создает небольшое избыточное давление. Отсутствие такого скачка может расцениваться как неисправность циркуляционного насоса, и чтобы не допускать дальнейшего перегрева системы и неправильной работы котла – автоматика блокирует работу с ошибкой F75.

По факту ошибка F 75 может быть вызвана и побочными явлениями, например, засорением датчика, воздухом в системе отопления, пограничным уровнем давления в контуре (низким, но в допустимом пределе). В случае неисправности самого датчика предусмотрены коды состояний F73 и F74 (когда напряжение на датчике слишком низкое, или слишком высокое).

Котлы оснащены так же аналоговыми манометрами, поэтому для диагностики показания датчика можно сравнить с показанием по механическому манометру. Точность механического манометра составляет порядка 0.2 бар.

Ошибка f75 vaillant методы устранения

Так как причинами неисправности может быть недостаточное давление в системе или воздух – следует подпитать систему и запустить программу обезвоздушивания (контрольная программа P.0).

Ошибка сбрасывается кнопкой сброса “Reset” (перечеркнутое пламя), либо выключением и включением котла.

Еще одной причиной может быть расширительный бак, если он подключен к подающей линии, то мембрана может гасить колебания. Также, для исключения его влияния следует провести его обслуживание – проверить давление воздушной камеры расширительного бака и при необходимости подкачать. Обслуживание расширительного бака обязательно нужно проводить предварительно слив воду с котла.

Расположение датчика давления Vaillant

Если простые действия не помогают, вероятнее всего придется снять и произвести осмотр циркуляционного насоса. Если в ходе осмотра есть существенный износ, наличие отложений накипи и грязи, вероятнее всего его придется заменить.

Еще одной причиной может быть автоматический байпас (устройство, которое служит для защиты насоса в случае возрастания гидравлического сопротивления системы отопления). В нем есть подпружиненный клапан, который в случае залипания (попала грязь или накипь) остается в приоткрытом положении.

Пожалуй, мы рассмотрели все возможные причины появления ошибки F75 и варианты ее устранения. Иные нестандартные случаи нужно рассматривать прежде всего в контексте предпосылок их возникновения. Что из себя представляет циркуляционный насос, как проводится его профилактика и ремонт можно посмотреть на видео ниже.

Расшифровка ошибки

В инструкции производителя Vaillant с ее трактовкой некоторая путаница. Относительно ошибки F75 сказано, что ее причинами могут стать неисправный датчик давления или циркуляционный насос. Одновременно в той же таблице обозначены коды F73 и F74. Первый указывает на проблему в сигнальной цепи реле протока (замыкание, обрыв провода, плохой контакт), второй на поломку самого датчика.

Особенность электронной схемы Vaillant и Protherm в том, что она не просто контролирует работу насоса, но и момент выхода его на режим. Этим немецкие агрегаты отличаются от котлов других марок. Если за 20 секунд после пуска не происходит скачка давления в системе на величину 50 бар (то есть нормальной циркуляции жидкости), автоматика расценивает это как неисправность перекачивающего прибора и выдает ошибку F75, по которой котел Вайлант блокируется.

Первые шаги

Сброс.

Делается кнопкой на панели котла Vaillant или отключением/включением питания. Ошибка F75, вызванная скачком напряжения, исчезает.

Подпитка контура отопления.

При давлении в системе ниже критического значения высвечивается код неисправности F22. Но если уровень теплоносителя «на грани» (минимально допустимый), при вступлении насоса в работу перепада в 50 бар не будет. Следовательно, появится ошибка F75.

Стравливание воздуха.

При накоплении пузырьков в теплоносителе канал не блокируется, но скорость циркуляции снижается. Это влияет на корректность работы реле протока, которое и выдает на электронную плату соответствующий сигнал. А уже она формирует ошибку F75 и останавливает котел Vaillant. В моделях серии TEC предусмотрена специальная программа обезвоздушнивания (P.0): после ее запуска код неисправности пропадает.

Причины, вызывающие ошибку F75 Vaillant

Клапан на байпасе.

Его задача – защита механизма циркуляционного насоса от мощных гидравлических ударов. В клапане имеется пружина, и в случае загрязнения он полностью не закрывает канал (полуоткрытое положение). При начале работы насоса реле не реагирует на бросок давления, что и приводит к ошибке F75 Vaillant. Возможны наносы и в самом байпасе: проверить, промыть.

Расширительный бак.

Корректность работы этого прибора мало кто связывает с ошибкой F75. Но если специальный резервуар периодически не обслуживается должным образом, давление в воздушной камере ниже нормы, он становится одной из причин появления такого кода неисправности. РТИ постепенно теряет эластичность, в корпусе емкости накапливаются отложения, нанесенные из системы. Прямая связь расширительного бака с гидравлической схемой котла приводит к тому, что частично грязь попадает в Vaillant, к насосу.

 
Совет
При обслуживании бак необходимо демонтировать, предварительно слив теплоноситель из системы. Если мембрана сменная, оценивается ее пригодность к дальнейшему использованию и принимается решение. Сам сосуд тщательно промывается, в него (после установки колбы) закачивается воздух (или азот), и только потом делается подключение прибора к системе отопления.

Насос

Для точной диагностики состояния его следует демонтировать из котла Vaillant. Ошибка F75 свидетельствует об отсутствии вращения вала или низкой скорости. Результат один – циркуляции теплоносителя нет или она слабая, и датчик этого не улавливает. Тестирование насоса достаточно простое.

Электрическая часть насосов Vaillant и Protherm

Наличие напряжения на клеммах. Если его нет, нужно оценить состояние ламелей, проводов: обрывы, окисления, замыкания.
•    Под крышкой находится конденсатор на 2 или 2,6 мкф (номинал уточнить по надписи на корпусе). Он обеспечивает пусковой ток. «Пробой» или утрата емкости – одна из причин ошибки F75 Vaillant (насос котла не запустится). Будет слышен характерный гул (при подаче напряжения на двигатель), но вал останется в статическом положении.
•    Проблема с обмоткой. Для определения целостности нужно измерить ее сопротивление: норма – 275 Ом. Символ ∞ на дисплее мультиметра указывает на обрыв, при отклонении от номинального значения в меньшую сторону (R<275) – межвитковое замыкание, при R=0 – на корпус.

Механическая часть Vaillant и Protherm

Раз ошибка F75 вызывается небольшим скачком давления, значит, работающий насос котла Vaillant не создает нужного напора. Причин немного.

•  Деформация крыльчатки.

•  Наслоение на ней мягких фракций, замедляющих вращение.

•  Окисление вала.

Солевые отложения удаляются очисткой и промывкой. Поврежденная крыльчатка меняется. В сервисных мастерских работоспособность насоса котла Vaillant могут восстановить: у них всегда имеются изделия б/у, и найти замену какой-либо детали несложно. Но лучше купить новый насос: стоит недорого.

Теплоноситель

Многие собственники объектов, особенно загородных, используют в системах антифризы для отопления. Специальная жидкость со временем утрачивает первоначальные свойства – на профессиональном сленге ее именуют «резиновой». При пуске котла Vaillant насос перекачивает уже среду, в составе которой пена. Как результат, пустоты (хаверны), и реле протока попросту не реагирует на изменение давления. Отсюда и ошибка F75.

Что рекомендуется

•  Подпитать контур. Котел Vaillant сможет работать, если давление повысится.

•  Заменить теплоноситель. Постоянно пополнять объем жидкости – не выход из положения. Ошибка F75 станет пропадать, но при функционировании в таком «принудительном» режиме датчик долго не выдержит. Как и любой состав, антифриз имеет срок пригодности. Если за этим следить, то по данной причине ошибка F75 Vaillant больше не высветится.

Практические рекомендации

•  Котел Vaillant следует включать в сеть не напрямую, а через ИБП. Блок – это комплексное устройство, состоящее из группы аккумуляторов, схем их заряда и стабилизации напряжения. Даже при отключении ЛЭП, поломке резервного электрогенератора отопительная установка продолжит функционировать несколько часов (зависит от общей емкости АКБ).

•    «Слабое звено» датчиков давления любого импортного котла, и Vaillant не исключение – чувствительный элемент (мембрана). Зарубежные разработчики ориентируются на своего покупателя, не учитывая нашу специфику. Это касается качества воды, заполняющей отопительный контур. Со временем при повышенной жесткости теплоносителя РТИ становится «дубовой» и теряет чувствительность к изменению напора циркулирующей жидкости. По факту датчик (реле протока) исправен, но ошибка котла F75 периодически появляется. Причина – мембрана не реагирует на незначительное изменение давления.

Целесообразно заказать и установить в котел Vaillant немецкий датчик новой модификации (артикул 0020023721). Цена достаточно высокая (в пределах 11500 рублей), зато гарантия на него 5 лет, а проблема с появлением ошибки F75 из-за «капризов» реле протока будет решена навсегда. Оно сделано так, что замусоривание исключено: особый материал мембраны, полимерное заполнение пустот в корпусе датчика.

VAILLANT (Вайлант) — Ошибка F.75: после пуска котел не выходит на рабочее давление в системе (на величину 50 бар.), неисправный датчик давления или циркуляционный насос.

Варианты решения:

  • Перезапускаем котел: Сброс/Reset делается кнопкой на панели котла Vaillant или отключением/включением питания.
  • Подпитываем систему до требуемого давления: при давлении в системе ниже критического значения  (0.6 Бар) котел уходтит в аварию, т.к. насос не может выйти на значение в 50 бар, подпитываем до минимального значения в 1.2Бар (уводим стрелку в зеленую зону).

Заполнение контура производить поворотом вентиля против часовой стрелки  на магистрали ХВС, не забываем вернуть краник в исходное положение (по часовой стрелке туго затянуть), а то начнет срабатывать сбросной клапан.

Открытие крана в нижней части котла Вайлант

  • Скопление воздуха в системе: при работе котла газообразование в контуре идет непрерывно. Если воздухоотводчик насоса или батарейный функционирует нормально, то газы отводятся в штатном режиме, если нет — появляется ошибка.

Воздухоотводчики для систем отопления: виды и установка

  • Загрязнение клапана на байпасе: в клапане имеется пружина, и в случае загрязнения он полностью не закрывает канал (полуоткрытое положение). При начале работы насоса реле не реагирует на бросок давления, что и приводит к ошибке.

Перепускной клапан Vaillant

  • Поломка расширительного бака:  если бак периодически не обслуживается, давление в воздушной камере ниже нормы, он становится одной из причин появления такого кода неисправности т.к. постепенно теряет эластичность, в корпусе емкости накапливаются отложения, нанесенные из системы. Также частично эта грязь попадает в насос.

Устройство закрытого расширительного бака

  • Засор сетчатого фильтра: он устанавливаемый перед датчиком давления — с целью защиты его полости от наносов.

Сетчатый фильтр котла Vaillant

  • Неполадки в работе датчика давления: xot всего датчик не подлежит ремонту, требуется его замена.

Запчасти для газовых котлов Vaillant Vaillant Датчик давления воды ...

  • Неполадки в работе насоса:

Наличие напряжения на клеммах. Если его нет, нужно оценить состояние ламелей, проводов: обрывы, окисления, замыкания.

Под крышкой находится конденсатор на 2 или 2,6 мкф (номинал уточнить по надписи на корпусе). Он обеспечивает пусковой ток. «Пробой» или утрата емкости – одна из причин ошибки f75 Vaillant (насос котла не запустится). Будет слышен характерный гул (при подаче напряжения на двигатель), но вал останется в статическом положении.

Проблема с обмоткой. Для определения целостности нужно измерить ее сопротивление: норма – 275 Ом. Символ ∞ на дисплее мультиметра указывает на обрыв, при отклонении от номинального значения в меньшую сторону (R<275) – межвитковое замыкание, при R=0 – на корпус.

Механические неполадки:

  • Деформация крыльчатки.
  • Наслоение на ней мягких фракций, замедляющих вращение.
  • Окисление вала.

Солевые отложения удаляются очисткой и промывкой. Поврежденная крыльчатка меняется. В сервисных мастерских работоспособность насоса котла Vaillant могут восстановить: у них всегда имеются изделия б/у, и найти замену какой-либо детали несложно. Но лучше купить новый насос: стоит недорого.

Циркуляционный насос Vaillant

Забился насос котла Vaiilant

Любая диагностика и ремонт котла должна осуществляться сертифицированным специалистом с действующим удостоверением выданным Ростехнадзором.

Котел Vaillant TECВ этой статье будем рассматривать котел серии Vaillant TEC. Это современные котлы премиум сегмента известного немецкого бренда. Модельный ряд представлен котлами мощностью от 20 до 36 кВт одноконтурными и комбинированными.

В зависимости от комплектации в серии TEC представлено две модификации: Plus и Pro. Vaillant Pro – это более дешевая модель, Vaillant Plus обладает функцией горячего старта в режиме приготовления горячей воды, увеличенным вторичным теплообменником, расширительным баком большего объема (10 литров), более информационным жидкокристаллическим дисплеем и циркуляционным насосом с автоматической регулировкой скорости.

Эксплуатация любого газового котла допустима только при наличии в системе рабочей жидкости – теплоносителя. К слову сказать, компания Vaillant запрещает использование антифризов или ингибиторов коррозии. Поэтому, в качестве теплоносителя должна быть использована подготовленная вода.

Наличие необходимого уровня заполнения системы отопления контролируется датчиком давления. Vaillant – достаточно технологичный котел, поэтому, в нем применяется датчик давления, который имеет возможность измерять его цифровое значение. Во многих других котлах давление в системе контролируется прессостатами на основе микровыключателей и обычным механическим манометром.

Принцип действия датчика Vaillant такой: в корпусе есть подпружиненный магнит и датчик Холла. Через мембрану давление теплоносителя в трубопроводе воздействует на пружину и перемещает магнит, тем самым изменяя его положение относительно датчика Холла. В зависимости от степени смещения меняется величина напряжения на контактах, которые фиксирует плата управления и выводит на экран пользователю численное значение, а также контролирует допустимое значение.

Схема работы датчика давления вайлант

То есть фактическое значение давления в системе постоянно контролируется блоком управления.

Нормальным давлением в котлах серии Vaillant TEC считается диапазон от 0.7 до 2.8 бар. При заполнении системы рекомендуется обеспечить величину не менее 1 бар.

Если величина давления, которая регистрируется датчиком, отличается от нормального диапазона – это считается неисправностью, и система диагностики будет выдавать ошибку.Датчик давления Vaillant

Vaillant ошибка F22 – недостаточное давление

Такой код будет выводиться в случае, если давление в системе упало ниже 0.4 бар. При таком давлении работа котла не допустима и категорически запрещена. Для исправления ошибки необходимо заполнить систему до уровня не менее 1 бар (котел включится уже на 0.7 бар).

В случае, если ошибка F22 становится частым явлениям – то пользователю необходимо разбираться с причинами частой подпитки котла и найти, куда уходит теплоноситель.

Котел вайлант ошибка f75

В отличие от других котлов, система самодиагностики vaillant проверяет факт запуска циркуляционного насоса в работу. Так как датчик давления способен количественно регистрировать его изменение, то в момент запуска циркуляционного насоса программа проверяет наличие скачка давления в 50 мбар в течение 20 секунд. Циркуляционный насос предназначен для перекачивания теплоносителя по системе, но в момент пуска кратковременно создает небольшое избыточное давление. Отсутствие такого скачка может расцениваться как неисправность циркуляционного насоса, и чтобы не допускать дальнейшего перегрева системы и неправильной работы котла – автоматика блокирует работу с ошибкой F75.

По факту ошибка F 75 может быть вызвана и побочными явлениями, например, засорением датчика, воздухом в системе отопления, пограничным уровнем давления в контуре (низким, но в допустимом пределе). В случае неисправности самого датчика предусмотрены коды состояний F73 и F74 (когда напряжение на датчике слишком низкое, или слишком высокое).

Котлы оснащены так же аналоговыми манометрами, поэтому для диагностики показания датчика можно сравнить с показанием по механическому манометру. Точность механического манометра составляет порядка 0.2 бар.

Ошибка f75 vaillant методы устранения

Так как причинами неисправности может быть недостаточное давление в системе или воздух – следует подпитать систему и запустить программу обезвоздушивания (контрольная программа P.0).

Ошибка сбрасывается кнопкой сброса “Reset” (перечеркнутое пламя), либо выключением и включением котла.

Еще одной причиной может быть расширительный бак, если он подключен к подающей линии, то мембрана может гасить колебания. Также, для исключения его влияния следует провести его обслуживание – проверить давление воздушной камеры расширительного бака и при необходимости подкачать. Обслуживание расширительного бака обязательно нужно проводить предварительно слив воду с котла.

Расположение датчика давления Vaillant

Если простые действия не помогают, вероятнее всего придется снять и произвести осмотр циркуляционного насоса. Если в ходе осмотра есть существенный износ, наличие отложений накипи и грязи, вероятнее всего его придется заменить.

Еще одной причиной может быть автоматический байпас (устройство, которое служит для защиты насоса в случае возрастания гидравлического сопротивления системы отопления). В нем есть подпружиненный клапан, который в случае залипания (попала грязь или накипь) остается в приоткрытом положении.

Пожалуй, мы рассмотрели все возможные причины появления ошибки F75 и варианты ее устранения. Иные нестандартные случаи нужно рассматривать прежде всего в контексте предпосылок их возникновения. Что из себя представляет циркуляционный насос, как проводится его профилактика и ремонт можно посмотреть на видео ниже.