Форум кондиционера электролюкс ошибка е 6

Тема: Ошибка Е6 на инверторной сплит-системе ELECTROLUX EACS/I-12 HC/N3  (Прочитано 12457 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

приветствую всех! и заранее спасибо всем кто уделил внимание :D
Ошибка E6 на инверторном кондиционере ELECTROLUX EACS/I-12 HC/N3…
как сбросить все данные на сплите (сделать сброс)?


Записан


Ремонт кондиционеров

ошибка означает — нет связи между блоками, все проверил не однократно… везде все в порядке и на плате обоих блоков, и на терминале… повторно все отсоеденил и по новой соединил ошибка не уходит…


Записан


до этого пол года работал без проблем…


Записан


Провод межблочный отсоедините и киньте отдельной линией для проверки
Проверьте предохранители и термопредохранители на всех платах
Померьте напряжение на линии связи (на сигнальном проводе относительно нейтрали), хорошо бы сравнить с эталонным — по Электролюксам не могу подсказать что должно быть, не имел дела с ними, хорошо бы сравнить с эталоном исправным


Записан


Ошибка Е6 на кондиционере может возникать по самым разнообразным причинам. При появлении сбоя рекомендуется внимательно осмотреть устройство и выполнить элементарное обслуживание.

Е 6 — очень распространенная ошибка в кондиционерах. Выделить какую-либо однозначную причину сбоя невозможно, поскольку код обозначает разные неисправности в зависимости от модели и марки сплит-системы.

Чаще всего Е 6 на дисплее кондиционера говорит:

  • о нарушении связи между внутренним и наружным блоками;
  • о сбоях в работе температурного датчика испарителя;
  • о перегреве или обмерзании наружного блока;
  • о неисправности датчика температуры во внешнем модуле;
  • о сбое вентилятора во внутреннем блоке;
  • о неисправности мотора компрессора;
  • о срабатывании защиты наружного модуля;
  • о переполнении поддона для конденсата.

В некоторых случаях Е 6 свидетельствует о нехватке хладагента в системе. Эта проблема является одной из самых серьезных, поскольку устранить ее своими силами нельзя.

Что делать, если кондиционер выдает ошибку Е 6

Если ошибку Е 6 выдал совершенно новый кондиционер, причина может состоять в неправильном подключении питания

Что делать и как исправить ошибку Е6 на кондиционере

Во многих случаях для устранения ошибки Е 6 приходится обращаться в сервис за профессиональной диагностикой и ремонтом. Но сначала можно попытаться ликвидировать сбой своими руками.

Чистка фильтров кондиционера

Ошибка Е 6 в кондиционере может быть вызвана обычным засорением фильтров. Плотный пылевой налет негативно отражается на работе многих систем — ухудшает процессы теплообмена, приводит к засорению дренажа.

Чтобы почистить фильтры устройства, нужно открыть или снять переднюю панель и вытащить специальные сетки. Их промывают от загрязнений в прохладной воде, а потом высушивают естественным путем без использования фена и ставят обратно.

Что делать, если кондиционер выдает ошибку Е 6

Грязные фильтры в сплит-системе ухудшают работу кондиционера и радиатора

Чистка дренажной системы

Код ошибки Е 6 в кондиционере может появляться из-за засора дренажа. Со временем в ванночке для конденсата и внутри трубки для отвода воды скапливаются пылевые частицы и формируются отложения, способные ухудшить отхождение жидкости.

Чтобы почистить дренаж, нужно:

  1. Полностью демонтировать переднюю панель устройства.
  2. Извлечь поддон для конденсата.
  3. Отсоединить дренажный шланг и продуть пылесосом расположенный за ним патрубок.
  4. Промыть поддон и трубку мягким чистящим средством или обычным хлоргексидином.
  5. Подождать 15 минут и в режиме выдувания еще раз обработать пылесосом дренажный патрубок.
  6. Промыть систему большим количеством воды.

После этого дренажную трубку и ванночку для конденсата устанавливают обратно, дают устройству полностью просохнуть и включают в работу.

Внимание! Для качественной дезинфекции водоотводящей системы кондиционера нужно израсходовать около четырех флаконов хлоргексидина.

Что делать, если кондиционер выдает ошибку Е 6

Для промывки дренажа не стоит использовать средства с резким запахом, поскольку аромат может надолго задержаться в системе

Проверка связи между блоками

Ошибка Е 6 у кондиционера может возникать из-за нарушения контакта между внутренним и наружным блоками устройства. Обычно сплит-система при таком сбое продолжает работать, но только в режиме простой вентиляции.

Самостоятельно проверить кабели, соединяющие внешний и внутренний модули, по всей длине обычно невозможно, поскольку частично они могут быть убраны в стену. Но рекомендуется вскрыть комнатный блок сплит-системы и изучить состояние доступных контактов и проводов. При необходимости отошедшие кабели припаивают обратно или заменяют поврежденные участки. Если фасадный блок находится в удобном доступе, ту же самую процедуру повторяют и для него.

Внимание! Все манипуляции с проводкой выполняют только при полностью обесточенном кондиционере.

Что делать, если кондиционер выдает ошибку Е 6

Если на плате кондиционера заметны серьезные неисправности, за ремонтом лучше обратиться в сервис

Профилактические меры

Предотвратить появление кода Е 6 в сплит-системе помогает грамотная профилактика. При использовании климатической техники необходимо:

  • пылесосить и промывать фильтры внутреннего блока раз в месяц, а лучше — каждые две недели;
  • дважды в год весной и осенью разбирать комнатный модуль и удалять загрязнения с вентилятора и радиатора;
  • регулярно сливать остатки конденсата из дренажного поддона и прочищать всю систему отвода жидкости при помощи дезинфицирующих средств;
  • хотя бы раз в год проводить самостоятельную чистку фасадного модуля или вызывать для этой цели специалистов, особенно если расположен блок на уровне пятого этажа или ниже.

Раз в 2-3 года рекомендуется обращаться в сервис для дозаправки сплит-системы фреоном. Со временем хладагент неизбежно испаряется даже при полностью исправном агрегате. В ускоренном темпе фреон улетучивается при ослаблении соединений межблочных трубок. Когда потери достигают 20-30% от общего объема, нехватка хладагента начинает заметно отражаться на работе системы и может вызвать сбой Е 6.

Заключение

Ошибка Е 6 на кондиционере возникает по множеству причин. Чтобы точно установить неисправность, необходимо изучить инструкцию к конкретной модели климатической техники и провести полную диагностику. Некоторые простые неполадки можно устранить самостоятельно в домашних условиях.

Коды ошибок кондиционера

Коды ошибок кондиционеров Electrolux сокращают время диагностики и ремонта прибора, делают их более лёгкими, а неполадки во многих случаях доступными для самостоятельного исправления. Буквенное и цифровые символы, возникающие на экране, расшифровываются в руководстве по эксплуатации и на сайте производителя. Там же описаны варианты дефектов и возможности их исправления. Храните инструкции так, чтобы они всегда были под рукой.

Общие положения

Приборы бренда качественны, надёжны и долговечны, но встречаются проблемы неправильной эксплуатации или сбоя в работе по разным причинам. При их выявлении срабатывает аварийное отключение. Через три-пять минут модель можно включить снова. Чтобы вывести опцию самодиагностики одновременно нажмите на пульте кнопки TEMP и MODE. Если неполадок несколько, то после исправления первой появятся символы других неисправностей. Самостоятельно можно почистить и заменить фильтры, удалить случайно попавшие внутрь или на жалюзи предметы, проверить целостность кабеля и розетки. При утечке хладагента, проблемах в электронных системах, а также поломке двигателя или компрессора нужно вызывать мастера.

Причины срабатывания защитного отключения

Коды ошибок кондиционеров Электролюкс Е1 и Е3 показывают правильность заправки хладагентом. Заправка фреоном выше определённых норм вызывает высокое давление в системе. В этом случае срабатывает соответствующий датчик и на экран выводится Е1. Символ Е3 возникает при недостаточной заправке прибора. Он показывает, что требуется дозаправка хладона. Код Fc означает, что из строя выведен датчик, измеряющий высокое давление, а Fd — низкое. Недостаточное количество хладагента приводит к нагреванию компрессора, а его утечка через негерметичный контур позволяет проникать туда воздуху, что вызывает выведение Е4 и отключение всей системы. Пониженные показатели тока подсказывают, что фреон вытек полностью. Чтобы восстановить работу во всех этих случаях требуется специалист.

Обмерзание

Если во внутреннем блоке устройства не предусмотрена защита от обмерзания, а прибор эксплуатируется в неотапливаемом помещении, на трубке, теплообменниках, вентиле может появиться наледь. Тогда он начнёт выдувать иней и прекратит работу. Чтобы исправить ситуацию, осмотрите оба блока. Устраните препятствия поступления воздуха в прибор, очистите загрязнения крыльчатки вентилятора, фильтров, поверхности испарителя теплообменника. Если модель по-прежнему не работает и показывает Е2, то вызывайте специалиста, потому что возможно дело в:

  • управляющей плате;
  • поломке датчиков терморегулирующего вентиля;
  • малом количестве фреона;
  • засоре капиллярной трубки.

Перегрузка вентилятора

Вентилятор отвечает за подачу холодного или горячего воздуха в помещение. Если высветился код ошибок кондиционеров Electrolux Е8 значит произошло замыкание, обрыв на его линии или поломка. Что можно сделать:

  • снять крышку;
  • полностью осмотреть крыльчатку и каждую лопасть;
  • хорошо осмотреть мотор;
  • убедиться, что внутри отсутствуют посторонние предметы, мешающие работе вентилятора;
  • осторожно провернуть лопасти руками. Если они с трудом проворачиваются или это практически не происходит, необходимо вызвать мастера сервиса для полноценной диагностики и ремонта.

Другие причины

Индикатор Е5 может указывать на повышение тока вследствие эксплуатации в непредусмотренной слишком низкой температуре или фильтры внутреннего блока сильно загрязнены. Восстановление работы зависит только от владельца прибора. Коды ошибок кондиционеров Electrolux Е6 и Е7 показывают сбой в совместной работе блоков. Необходимо проверить правильность их подключения, а при работе нескольких внутренних блоков от одного внешнего согласовывать общие корректные режимы работы. Е9 появляется при переполнении дренажной ванны. Можно попробовать осушить её самим, но возможно внутри образовались сильные загрязнения. Чистку производит только мастер. Когда из строя выходит датчик комнатного воздуха, расположенный во внутреннем блоке, загорается символ FO. Он подлежит замене. Назад к списку

  • Здравствуйте, проблема по ошибке Е6 кондиционеры Electrolux 12 серии года выпуска 2011-2012г. Проверены все соединения, все подключено. Перезагрузка не помогает т.е. не сбрасывает ошибку,вопрос-как устранить эту ошибку. Буду очень благодарен!

    Отвечает мастер:

    Холодильники, стиральные машины, посудомоечные машины, кондиционеры, варочные панели

    Стаж: 17 лет; в РемБытТех — 7 лет

    • Ответ мастера

      Дмитрий, добрый вечер.
      Код «E6» в кондиционерах Electrolux означает что нет обмена данными между наружным и внутренним блоками (неисправность линии коммуникации, например: нет связи с наружным блоком). Необходимо проверить все ли разъемы подключены, как к внутреннему, так и к внешнему блоку.
      Точную причину неисправности можно установить при проведении диагностики.

      Ответить

    • Мурад
      29 окт. 2019

      Здравствуйте, такая же проблема с  этими же кондиционерами, можно по конкретнее где искать неисправность, проверены все соединения, все в норме.Может ли быть неисправность  на плате наружного блока?. 

      • Ответ мастера

        Мурад, вполне возможно.

        Ответить

    1. 14.07.2012, 22:06


      #1

      kapilyR вне форума


      Пользователь


      По умолчанию ОШИБКА Е6 НА ИНВЕРТОРЕ EACS 09 GH/N1

      КОНДЕЙ ТОЛЬКО УСТАНОВИЛИ,ПОСЛЕ ПЕРВОГО ВКЛЮЧЕНИЯ ПРОРАБОТАЛ МИНУТ 10 И УШЁЛ В ОШИБКУ Е6.ПРИЕХАЛ ПРОВЕРИЛ МЕЖБЛОЧКУ ПРОВЕРИЛ НЕ ПЕРЕПУТАЛИ МОНТАЖНИЧКИ НАШИ ПРОВОДА.ТАКОЕ БЫВАЕТ,НЕТ ВСЁ ВЕРНО.ОСНОВНОЕ ПИТАНИЕ ПРИХОДИТ НА ВНУТРЯНКУ ЧЕРЕЗ РЕЛЮХУ НА ВНЕШКУ 220 УШЛО.СИГНАЛ НА 3 ПРОВОДЕ ВОЛЬТ 5-8 ПРОБЕГАЕТ .ПОНИМАЮ ЧТО МУЛЬТИКОМ ОБЫЧНЫМ НЕИЗМЕРИШЬ,НО ВСЁТАКИ. А КОНДЕЙ ПОСЛЕ ПЕРЕЗАПУСКА 5 МИНУТ РАБОТАЕТ И В ОШИБКУ . ЗАМЕНИЛИ ВНУТРЯНКУ И ВСЁ В НОРМЕ. ВОТ ТАК НОВЫЙ …ЛЮКС ЗА 25 Р.ДОЛЖНЫ НА ДНЯХ ПРИВЕЗТИ ТУ ВНУТРЯНКУ БУДУ ВЫЯСНЯТЬ ЧТО С НЕЙ.ПОТОМ ОТПИШУ.


    2. 27.04.2014, 11:27


      #2

      saso2006 вне форума


      Новичок


      По умолчанию

      Расскажи, что выяснил.У меня такая же проблема.