- 9 Апр 2020
плата KDC-231-1M (на столе) при включении высвечивается ошибка 15 (сбой в работе или неисправность платы управления), после сброса — снова эта ошибка. Замена процессора результата не дала. В одном источнике нашел, что плата контролирует 230В, в другом — частоту 50Гц и при отличии от этих значений — ошибка 15.
- 9 Апр 2020
danatz2, если проц контроллирует сеть, то только через больший трансфорорматор. Смотри обмотки.
- 9 Апр 2020
Zloyby сказал(а):
danatz2, если проц контроллирует сеть, то только через больший трансфорорматор. Смотри обмотки.
99% в нем дело,частенько горит первичка
- 9 Апр 2020
Напруги проверь и лучше осликом.
- 9 Апр 2020
Да, первичка полетела. Всем спасибо
- 9 Апр 2020
Если что 5900 витков,провод сечением 0,063мм.Толще не поместится
Если не ошибаюсь
- 10 Апр 2020
если не ошибаюсь, там есть термопредохранитель, под наружой изоляцией, тоды совсем просто!
- 10 Апр 2020
- 10 Апр 2020
Да, нет, — глянул, нашелся с разборки. Это у ДЭО снизу имеется.
Корейский производитель «Навьен» предлагает обширный ассортимент котлов высокого качества. Устройства способны эффективно работать на протяжении многих лет, что подтверждают многочисленные положительные отзывы пользователей. Однако в связи с активной эксплуатацией, даже самое надежное оборудование способно выдавать ошибки. Одной из распространенных является код 15.
Способность к самодиагностике
Котлы «Навьен» имеют функцию самодиагностики. Подобное оборудование вовремя выявляет серьезные технические неисправности и помогает предотвратить поломку. Если в процессе эксплуатации возникают какие-либо ошибки, электронная система автоматически отключает устройство. Код неисправности появляется на ЖК-дисплее, что облегчает пользователю определение вида сбоя.
Без применения самодиагностики установить характер ошибки намного сложнее. Однако алгоритм выявления сбоя остается идентичным. Благодаря этой функции поиск причин неисправностей котлов «Навьен» облегчается.
Электронная система управления самостоятельно собирает данные с основных технических узлов и датчиков, затем осуществляет анализ полученной информации и сохраняет результаты в заложенной памяти. Если возникает ошибка критического уровня, сведения попадают на ЖК экран котла «Навьен».
Функция самодиагностики изначально была предназначена для ремонтников. С появлением данной опции пользователи стали экономить на обращении к специалистам и стараются справиться с поломками самостоятельно.
Перед тем, как приступить к самостоятельному устранению ошибок, рекомендуется проверить гарантийный срок на котел «Навьен». Если он еще не истек, целесообразно обратиться за помощью в сервисный центр.
Что делать, если возникает код 15
В соответствии с таблицей неисправностей для котла «Навьен» код 15 предполагает неисправность электронной платы. Чтобы избежать ухудшения ситуации в будущем и не допустить полного выхода из строя конструкции, целесообразно выполнить несколько шагов:
- Перезапуск устройства. Это универсальное решение, которое стоит использовать в первую очередь, когда появляется ошибка на ЖК экране котлов «Навьен».
- Проверка напряжения в сети. В техническом паспорте на котел «Навьен» прописано условие 1Ф/230В. Если произошло отклонение от установленной нормы, контроллер автоматически выдает ошибку с кодом 15. Не рекомендуется делать оценку напряжения по работе приборов или яркости свечения лампочек. Все измерения осуществляются в клеммной плате.
- Проверка сопротивления. Нередко окисления контактов приводит к тому, что на экране устройства начинает высвечиваться код ошибки 15. Чтобы проверить, в каком состоянии находится конструкция, достаточно сделать замер сопротивления. Главное, чтобы показатель укладывался в норму 4 Ом.
- Проверка качества контактов. Отсоединить все жгуты, а затем вернуть их на место. Если код возник в результате ненадежного контакта, проблема исчезнет.
Дополнительные рекомендации
Если происходит резкий скачок напряжения, это может привести к техническому сбою в работе процессора. Устройство проинформирует пользователя о том, что произошла ошибка 15. Самое эффективное решение – подключение агрегата посредством ИБП. Это дополнительные затраты, но они окупятся. В результате котел «Навьен» будет работать стабильно, а при отключении питания не возникнет критических проблем.
Электронные блоки разных моделей котлов по внешнему виду и устройство идентичны: могут совпадать разъемы, габариты коробки. Однако в схемах наблюдаются определенные различия. Нередко пользователи допускают серьезную ошибку, меняя схемы самостоятельно и нарушая правила гарантийного обслуживания. Перед проведением работ следует тщательно изучить инструкцию, особенно раздел «Устройство и основные элементы котла».
Предварительно рекомендуется посмотреть обозначение узла в техническом паспорте котла, а затем сделать сравнение с модульной панелью. Иногда код ошибки возникает в результате подмены комплектующих.
Если перечисленные методы не дают эффективных результатов, то может потребоваться полная замены электронной платы в котле «Навьен». Порядок выполнения этой операции представлен на видео.
Расскажите в комментариях, удавалось ли вам при появлении ошибки с кодом 15 отремонтировать котел «Навьен» самостоятельно.
В видео ниже приведена инструкция по замене блока управления (платы) настенного котла Navien:
С другими ошибками котла Навьен и способами их решения можно ознакомиться в следующих статьях:
- ошибка 13;
- ошибка 16.
- Главная
- Navien (Навьен)
- NAVIEN (Навьен) — Ошибка 15
Сбой в работе или неисправность платы (блока) управления
- Неполадки в электросети котла: перезагружаем котел и ждем пока котел остынет, если после остывания ошибка — ушла, значит термостат рабочий, но на всякий случай всегда нужно иметь такие датчики — про запас, цена вопрос копеечная, а проблем может в сезон вызвать массу.
Строго рекомендуется подключать отопительные котлы через стабилизатор (для котла) или ИБП, это убережет от излишних затрат на замену платы управления.
- Проверка полярности в связке вилка — розетка: переворачиваем вилку на 90 градусов и вставляем обратно в розетку или стабилизатор.
- Проверить заземление: основная причина появления ошибок, установленных в квартирах.
В частном секторе тестирование контура проводится прибором – мегомметром, при измерении сопротивления должен показать R не свыше 4 Ом.
- Проверить потенциал на металлической части котла: ошибка может быть связана с наводками (блуждающими токами). Появляются по разным причинам (близко расположена ЛЭП, мощный источник излучения, повреждена изоляция силового кабеля или иное), но результат один: где не должно быть потенциала, он присутствует.Не забываем также об установке диэлектрической муфты на газовой трубе.
- Неисправность электронной платы: cамостоятельно заменить блок не составит труда: прикручивается винтами к задней стенке агрегата, а места установки проводов, кабелей не перепутать (порты отличаются размерами, конфигурацией).
Если плата для другой модификации Навьен, требуется ее настройка, настройка производится переключением пинов (белые микро клавиши на плате слева), просто дублируем с вышедшей из строя платы.
Любая диагностика и ремонт котла должна осуществляться сертифицированным специалистом с действующим удостоверением выданным Ростехнадзором.
Данный раздел доступен для владельцев аккаунта MASTER
После регистрации неделя — в подарок!
Данный раздел доступен для владельцев аккаунта MASTER
После регистрации неделя — в подарок!
Видео помощник по замене запчастей Navien (Навьен)
Индикация неисправностей, таблица с расшифровкой кодов дают понимание причины аварийной остановки отопительного агрегата. Специфика устранения ошибки 15 для Навьен в том, что она – свидетельство проблемы с электронной платой котла. Статья объясняет, как поступить в данной ситуации.
Шаг 1 – перезапуск
Стандартное действие, выполняемое при появлении любой ошибки Навьен; управление корейским котлом осуществляется с выносного пульта. Скачок напряжения вызывает сбой в работе процессора, и он информирует об этом пользователя кодом 15.
Шаг 2 – проверка параметров сети
Производителем Навьен определено: 1ф/230 В (паспортные данные). Отклонение напряжения, частоты от указанной величины свыше допустимого значения контроллер котла трактует как неисправность и выдает ошибку 15.
Совет. Судить о наличии напряжения, его величине по свечению лампочек в комнате, работе иных бытовых приборов не верно. Измерения делаются на входе в котел (клеммной плате).
Рецепты, встречающиеся на тематических сайтах: обратиться к поставщику электроэнергии, отрегулировать бензогенератор (дизель) при питании Навьен от автономного источника. Но вот их действенность вызывает сомнения.
Энергетики вряд ли помогут, если на измерительной аппаратуре, контролирующей «куст», показания в норме. С бытовой установкой тоже не все просто. Некачественное топливо и иные причины не гарантируют полного устранения проблемы с ошибкой 15 котла Навьен на перспективу.
Рациональное решение: подключить отопительный агрегат через ИБП. Потраченные деньги окупятся. В блоке питания зарядное устройство, преобразователь, схема стабилизации, аккумуляторы (в некоторых моделях нет – присоединяются внешние). Неизменность параметров питающей сети гарантирована, а отключение напряжения не критично – котел Навьен перейдет на автономное энергоснабжение от АКБ.
Шаг 3 – проверка надежности заземления
Окислы, ослабление контакта – причина ошибки 15. Целостность контура проверяется измерением сопротивления. Норма: R не свыше 4 Ом.
Шаг 4 – проверка платы
- Отсоединить все подходящие жгуты и снова установить на место. Если причина ошибки 15 в ненадежном контакте, код неисправности исчезнет.
- Электронные блоки ряда моделей котлов Навьен по внешнему виду идентичны: одинаковые габариты, совпадают разъемы, места расположения. Но имеются схемные отличия. Об установке «не родной» платы – результат самостоятельного ремонта, отсутствия опыта сервисного мастера – котел Навьен информирует пользователя ошибкой 15. Нужно посмотреть паспортное обозначение узла (буквенно-цифровая кодировка) и сравнить с реальным на панели модуля. Возможно, причина появления 15-го кода в подмене.
Если проблема принятыми мерами не решается, заменить неисправную плату – иных причин появления ошибки 15 котла Навьен нет.
Статья помогла? Сэкономил? Помоги развитию проекта прямо сейчас.
Подборка запасных частей для газового котла Navien
Понравилась статья? Репост будут лучшей благодарностью.
Сброс ошибки для осуществляется следующим образом. Котлы Навьен в основном славятся своей надежностью, однако со временем даже у них могут появляться специфические неисправности, которые могут повлечь за собой каскадные изменения во всей системе. В первую очередь требуется контролировать засоряемость дымохода и изначально правильно его конструировать. Также рекомендуется убедиться в отсутствии перепадов напряжение в сети. Из-за этой проблемы частно страдают мат.платы и блоки основного управления котлом.