Кондиционеры — это технически сложные устройства, состоящие из множества компонентов, связанных между собой. Ремонт таких аппаратов вызывает трудности у мастеров, поскольку не всегда понятно, в чем заключается причина неисправности. Однако, производители сделали все, чтобы упростить диагностику. Когда один из компонентов сплит системы начинает работать неправильно или вовсе выходит из строя, аппарат прекращает свою работу и на его дисплее высвечивается код ошибки.
Код можно расшифровать и узнать, что именно пошло не так в работе кондиционера. После расшифровки мастер точно понимает, что именно произошло с аппаратом и какие узлы стоит проверить. Это здорово экономит время, нервы и деньги не только у мастера, но и у владельца кондиционера.
Среди кодов ошибок кондиционеров Midea есть одна из самых неприятных — ЕС. Если две этих буквы высветились на дисплее вашего кондиционера, немедленно вызовите мастера из сервисного центра. Несвоевременное обращение за помощью может привести к серьезным поломкам.
Ошибка ЕС
Буквы “EC” на дисплее вашего кондиционера означают только одно — произошла утечка фреона. Зачастую сплит-системы фиксируют даже малейшую утечку, которая на первый взгляд может показаться безобидной. Но на деле такая маленькая неприятность способна превратиться в большую проблему, если вовремя не обратиться за помощью в сервисный центр.
Все еще сомневаетесь в необходимости вызова мастера? Учтите, что даже небольшая утечка фреона способна привести к перегреву компрессора, повреждению четырехходового вентиля, проникновению внутрь системы кондиционирования смазочного масла и лишней влаги через отверстие с утечкой. Пользователь без должных навыков, опыта и инструментов просто не сможет устранить эту проблему. Не говоря уже о качестве такого домашнего ремонта.
Что делать при утечке фреона
Если вы пользователь и обнаружили ошибку ЕС, прежде всего отключите питание кондиционера и не используйте аппарат до прихода специалиста.
Он должен обследовать систему кондиционирования и обнаружить место, а также причину утечки. Опытный мастер способен определить, сколько фреона “утекло в никуда”, избавиться от проблемы и дозаправить кондиционер.
Ни в коем случае не занимайтесь дозаправкой в домашних условиях без практического опыта! Не экономьте на мастерах, вызовите профессионала и доверьте ему эту непростую задачу.
Однако, в этой ситуации важно привлечь к решению проблемы именно профессионального мастера. Неумелая дозаправка может привести к новым проблемам, если специалист рассчитает количество фреона “на глазок” или не найдет место утечки. Обратитесь в крупный сервисный центр с хорошими отзывами. Выберите мастера, который дает письменную гарантию на свою работу.
Не экономьте на ремонте. Не стоит доверять такую работу мастеру, который просто поставил самую дешевую стоимость своих услуг. Помните, что кондиционер — это технически сложный прибор. Работа с ним требует времени и навыков. Если вы доверитесь откровенно дешевому мастеру, рискуете сократить срок службы вашего кондиционера. Неумелый ремонт, будь он домашний или доверенный дешевому мастеру, никогда не приводит к качественному результату.
Читайте также: Возможна ли заправка кондиционера дома?
Коротко об остальных ошибках
Ни в коем случае не занимайтесь дозаправкой в домашних условиях без практического опыта! Не экономьте на мастерах, вызовите профессионала и доверьте ему эту непростую задачу.
Однако, в этой ситуации важно привлечь к решению проблемы именно профессионального мастера. Неумелая дозаправка может привести к новым проблемам, если специалист рассчитает количество фреона “на глазок” или не найдет место утечки. Обратитесь в крупный сервисный центр с хорошими отзывами. Выберите мастера, который дает письменную гарантию на свою работу.
Не экономьте на ремонте. Не стоит доверять такую работу мастеру, который просто поставил самую дешевую стоимость своих услуг. Помните, что кондиционер — это технически сложный прибор. Работа с ним требует времени и навыков. Если вы доверитесь откровенно дешевому мастеру, рискуете сократить срок службы вашего кондиционера. Неумелый ремонт, будь он домашний или доверенный дешевому мастеру, никогда не приводит к качественному результату.
E0
Сбой в работе энергозависимого модуля памяти во внутреннем блоке кондиционера.
E1
Возникла ошибка в межблочном соединении.
E2
Ошибка перехода через 0, так называемая “zero-crossing signal error”.
E3
Неисправности в моторе вентилятора, расположенного во внутреннем блоке. Также эта ошибка сигнализирует о сбое в работе датчика температуры воздуха в помещении.
E5
Сбой в работе датчика температуры испарителя.
Итоги
Ни один, даже самый технологичный, кондиционер не застрахован от неисправностей. Производители понимают это, и чтобы облегчить жить мастерам, а также владельцам сплит систем, инженеры придумали систему кодов. Каждый код обозначает ту или иную неисправность. Когда происходит поломка, соответствующий код отображается на дисплее кондиционера. Это очень удобно, поскольку не нужно проводить диагностику всей сплит систему, чтобы понять, в чем причина неполадок в работе кондиционера.
Ошибка ЕС далеко не самая приятная как для пользователя, так и для мастера. Но при своевременном обращении в сервисный центр вы можете существенно сэкономить время и деньги, устранив проблему еще на начальном этапе. Ни в коем случае не пытайтесь самостоятельно устранить протечку фреона, если не имеете достаточно практического опыта. Доверьте эту работу профессионалу.
Остались вопросы? Задавайте их в комментариях ниже. Также вы можете рассказать о своем опыте расшифровки ошибок у кондиционеров Медея, и проведении ремонтных работ. Дайте несколько рекомендаций для мастеров или пользователей. Дополнительно рекомендуем ознакомиться с другими статьями на нашем сайте и поделиться ими в своих социальных сетях. Желаем удачи!
Серия Midea LCAC DC Inverter
Внутренние кассетные четырёхпоточные модели:
Ошибка | running lamp | timer lamp | defrosting | alarm lamp | Malfunction | Комментарий masterxoloda.ru |
E1 | Led2 Quik Flash | In-Outdoor unit communication cheking channel is abnormal | Нет связи между внутренним и внешним блоком | |||
E2 | Led 1 Quik Flash | Room temerature sensor cheking channel is abnormal | Неисправен — закорочен или оборван датчик температуры воздуха | |||
E3 | Led 1 Quik Flash | Pipe temerature T2 sensor cheking channel is abnormal | Неисправен датчик температуры испарителя (разъём CN12 на плате) | |||
E4 | Led 1 Quik Flash | Pipe temerature T2B temerature sensor cheking channel is abnormal | Неисправен датчик температуры а выходе из испарителя (разъём CN7 на плате) | |||
EE | Led 4 Quik Flash | Water-level alarm malfunction | Ошибка переполнения дренажного поддона конденсатом | |||
E0 | Led 3 Quik Flash | Collision model malfunction | Несоответствие моделей кондиционера | |||
E7 | Led 1 Quik Flash | EEPROM | Неисправна ППЗУ, менять плату, либо микросхему с прошивкой | |||
Ed | Led 4 Quik Flash | Outdoor malfunction | Неисправен внешний блок, смотреть ошибки для него |
Для напольно — потолочных внутренних блоков:
Ошибка | running lamp | timer lamp | defrosting | alarm lamp | Malfunction | Комментарий masterxoloda.ru |
¤ | In-Outdoor unit communication cheking channel is abnormal | Нет связи между внутренним и внешним блоком | ||||
¤ | Room temerature sensor cheking channel is abnormal | Неисправен — закорочен или оборван датчик температуры воздуха | ||||
¤ | Water-level alarm malfunction | Ошибка переполнения дренажного поддона конденсатом | ||||
¤ | Collision model malfunction | Несоответствие моделей кондиционера | ||||
slow flash | Outdoor malfunction | Неисправен внешний блок, смотреть ошибки для него |
Для канальных кондиционеров:
Ошибка | operation | timer | DEF.FAN | alarm | Malfunction | Комментарий masterxoloda.ru |
E1 | Flash. 5 Hz | In-Outdoor unit communication cheking channel is abnormal | Нет связи между внутренним и внешним блоком | |||
E2 | Flash. 5 Hz | Room temerature sensor cheking channel is abnormal | Неисправен — закорочен или оборван датчик температуры воздуха | |||
E3 | Flash. 5 Hz | Pipe temerature T2 sensor cheking channel is abnormal | Неисправен датчик температуры испарителя (разъём CN12 на плате) | |||
E4 | Flash. 5 Hz | Pipe temerature T2B temerature sensor cheking channel is abnormal | Неисправен датчик температуры а выходе из испарителя (разъём CN7 на плате) | |||
EE | Flash. 5 Hz | Water-level alarm malfunction | Ошибка переполнения дренажного поддона конденсатом | |||
E0 | Flash. 5 Hz | Collision model malfunction | Несоответствие моделей кондиционера | |||
E7 | Flash. 1 Hz | EEPROM | Неисправна ППЗУ, менять плату, либо микросхему с прошивкой | |||
Ed | Flash. 1 Hz | Outdoor malfunction | Неисправен внешний блок, смотреть ошибки для него | |||
CP | Flash. 1 Hz | Be closed by the remote control function | На пульте управления включена функция блокировки | |||
Light | Light | Avoid cold fan and defrost | Работает функция разморозки во избежание задевания вентилятором наледи |
Ошибки внешних блоков:
Код ошибки | Неисправность или блокировка | Комментарий masterxoloda.ru |
E0 | EEPROM | Неисправна ППЗУ, менять плату, либо микросхему с прошивкой |
E2 | Communication malfunction between indoor IC and Outdoor IC | Нет связи между платами управления внешнего и внутреннего блоков |
E3 | Communication error between outdoor IC and DSP | Ошибка связи между главной платой внешнего блока и DSP (Digital Signal Processor — Цифровой Сигнальный Процессор) |
E4 | Malfunction of outdoor temperatur sensor | Ошибка внешнего датчика температуры |
E5 | Voltage protection of compressor | Защита компрессора от напряжения питания, находящегося не в норме |
E6 | PFC module of protection | Power Factor Correction — Корректор Коэффициента Мощности. Только для однофазных моделей 30, 36, 48 |
P0 | Top temperature compressor of protection | Защиту по датчику температуры, установленному в верхней части компрессора |
P1 | High pressure protection | Защита по высокому давлению |
P2 | Low pressure protection | Ошибка по низкому давлению |
P3 | Current protection of compresor | Защита компрессора от превышения ток |
P4 | Discharge temperature protection of compressor | Высокая температура нагнетания газа из компрессора |
P5 | High temperature protection of compressor | Защита компрессора от перегрева |
P6 | module protection |
Алгоритм поиска неисправностей можно найти в сервис мануале в разделе «Документация Midea»
Модели:
MS11D-07HRN1 MO11D-12HN1
MO11D-07HN1 MS11D-18HRN1
MS11D-09HRN1 MO11D-18HN1
MO11D-09HN1 MS11D-21HRN1
MS11D-12HRN1 MO11D-21HN1
MS11D-24HRN1 MO11D-24HN1
E1 — ошибка EEPROM (внутренняя энергонезависимая память)
E2 — ошибка zero-crossing signal
E3 — ошибка двигателя внутреннего вентилятора
E5 —датчик температуры внутреннего воздуха Т1 замкнут/оборван
E6 — датчик температуры испарителя Т2 замкнут/оборван
E7 -датчик температуры конденсатора Т3 замкнут/оборван
EC -утечка хладагента
E8 — ошибка двигателя вентилятора наружного блока или неправильная фазировка питания внешнего блока
E9 — ошибка соединения внутреннего и внешнего блоков
Если мигают индикаторы на панели кондиционера, код ошибки можно найти в сервис мануале в формате .pdf
Скачать
Модели
MVUH252A-VA3
MVUH280A-VA3
MVUH335A-VA3
MVUH400A-VA3
MVUH450A-VA3
E0 -соединения наружного блока неисправны, только для ведомых (slave) блоков
E1 -неправильная последовательность фаз
E2 — соединение между наружным блоком и внутренним
E3 -reserved
E4 —неисправен температурный датчик
E5 —reserved
E6 —reserved
E7 —reseved
E8 —неправильный адрес наружного блока
E9 -напряжение питания не в норме
H0 -соединение между IR341 и 780034
H1- соединение между 0537 и 780034
Подробнее: Коды ошибок Модели MVUH252A-VA3
Модели
MCA2-12HRN1-Q MCA2-18HRN1-Q MCC-18HRN1-Q MCC-24HRN1-Q
MCC-36HRN1-R MCC-48HRN1-R MCC-60HRN1-R MUB-12HRN1-Q
MUB-18HRN1-Q MUB-24HRN1-Q MUB-36HRN1-R MUB-48HRN1-R
MUB-60HRN1-R MTB-18HWN1-Q MTB-24HWN1-Q MTB-36HWN1-R
MTB-48HWN1-R MTB-60HWN1-R MHC-24HWN1-Q MHC-36HWN1-R
MHC-48HWN1-R MHC-60HWN1-R MOU-12HN1 MOU-18HN1-Q
MOU-24HN1-Q MOU-36HN1-R MOU-48HN1-R MOUA-60HN1-R
Код ошибки определяется по мигающим индикаторам на панели кондиционера инструкция в сервис мануале
смотреть раздел troubleshooting
Скачать
Модели
MS11MU-09HRDN1 MS11MU-12HRDN1
MS11MU-18HRDN1 MS11MU-24HRDN1
MO11MU-09HRDN1 MO11MU-12HRDN1
MO11MU-18HRDN1 MO11MU-24HRDN1
E0 — ошибка EEPROM (энергонезависимая память) внутреннего блока
E1 — ошибка соединения внутреннего и наружного блоков
E2 — ошибка перехода через ноль (zero-crossing signal error)
E3 -ошибка двигателя вентилятора внутреннего блока
E4 — датчик температуры внутреннего воздуха замкнут/оборван
E5 — датчик температуры испарителя замкнут/оборван
EC -утечка хладагента
Подробнее: Коды ошибок Midea MS11MU-09HRDN1
MSX 07 — MSX 18
MSX 21 — MSX 24
E1 — ошибка EEPROM
E2 — утечка тока по нулю
E3 — ошибка вентилятора внутреннего блока- нет отклика от датчика Холла электродвигателя
E4 — превышен пусковой ток при попытке запуска более четырёх раз подряд
E5 — ошибка датчика температуры воздуха внутреннего блока
E6 — ошибка датчика температуры испарителя
E7 — ошибка датчика температуры конденсатора
E8 — перепутаны фазы
E9 -ошибка соединения внутреннего и внешнего блоков
Для инверторных моделей
E0 — ошибка EEPROM
E1 — неправильное межблочное соединение (между внутренним и внешним блоком)
E2 — неправильное подключение нуль-фаза
E3 — неисправность электродвигателя вентилятора внутреннего блока
E4 — резерв
E5 — закорочен, оборван температурный датчик наружного блока
E6 — закорочен, оборван температурный датчик внутреннего блока
P0 — перегузка по току, неисправен силовой модуль (IPM)
P1 — напряжение питание не в норме (повышенное, пониженное)
P2 — высокая температура нагнетания
P3 — слишком низкая для работы кондиционера температура наружного воздуха
P4 —несправен компрессор
Loading
Кондиционеры Мидеа активней стали продаваться на рынке стран СНГ, а в особенности в России. Продукция данной торговой марки сертифицирована по международным стандартам качества, безопасна для использования и разнообразна по ценовым группам и мощности. Компания выпускает несколько линеек кондиционеров, в каждой из которой есть свой набор ошибок, сигнализирующий о тех или иных проблемах с техникой. Рассмотрим самые типовые ошибки, которые появляются практически во всех устройствам подобного типа от Midea.
Коды ошибок кондиционеров Мидеа
Популярными на территории нашей страны остаются кондиционеры:
- Midea MFE 60ae;
- Midea MVUH;
- Midea Type Rg70a BGEF;
- Midea VRF;
- Midea MDV.
Все представленные модели занимают около 65% рынка, это учитывая модификации на их основе. Ошибки указываются на переднем дисплее, а также световыми сигналами от индикаторов. В некоторых моделях код ошибки можно узнать лишь при диагностике при помощи специального оборудования. Типовыми ошибками, которые высвечиваются на дисплее, являются:
- Ошибка Е1 – нарушение связи между внутренней частью и внешним блоком, часто требуется произвести диагностику или переустановку связывающих звеньев.
- Ошибка Е2 – проблемы в датчике температуры воздуха. В этом случае может быть виной короткое замыкание или физический обрыв устройства. В некоторых моделях так
- Ошибка Е3 –проблемы с датчиком температуры испарителя. В инверторных моделях ошибка обозначает неисправность электродвигателя вентилятора внутреннего блока.
- Ошибка Е4 – проблемы с датчиком температуры на выходе испарителя. В некоторых моделях эта ошибка вакантна.
- Ошибка Е5 – неисправности датчика температуры внутреннего или внешнего блока в зависимости от модели кондиционера. В инверторных моделях – внешний датчик закорочен или оборван. В большинстве сплит-систем ошибка Е5 вакантна или превышен пусковой ток при попытке запуска более четырёх раз подряд.
- Ошибка Ed – указывает на неисправность внешнего блока. Зачастую, это может указывать на наличие преграды для работы лопастей, но чаще всего проблема в компрессоре, что не позволяет работать устройству.
- Ошибка Cf – эта ошибка указывает на наличие проблем с датчиком, отвечающим за высокое давление среды внутри системы. Данная ошибка опасна, так как возможно, что датчик в норме, при этом сама система разгерметизирована. Такая ошибка встроена не во все кондиционеры Мидеа, а лишь в некоторые модели.
- Ошибка Ec – в большинство современных кондиционеров производитель встроил программно ошибку ЕС, которая пришла на смену CF, ЕС показывает, что из системы кондиционирования вытекает хладагент. В этом случае нужно в срочном порядке вызывать мастера для ремонта и дозаправки кондиционера.
- Ошибка Р4 – указывает на высокую температуру нагнетания газа, что говорит о неисправности испарителя и всей системы в целом.
Это базовые ошибки, которые встречаются чаще всего при эксплуатации кондиционеров ТМ Мидеа, однако существуют и иные, причем у каждой линейки из список разный. Чтобы понимать, что происходит с техникой, нужно открыть инструкцию, где четко прописано какие ошибки могут возникать и что они значат.
Что делать и как устранить ошибки в кондиционерах Midea?
Устранение ошибок кондиционеров – занятие для профессионалов, однако часто их можно урегулировать и самостоятельно. Так, самыми распространенными неисправностями являются:
- Крайне слабое охлаждение помещения – ниже заявленного. При данной проблеме ошибка не будет появляться несколько дней, а иногда и месяцев. Указывает на утечку хладагента или потерю в производительности компрессора или испарителя. В этом случае нужно вызывать мастеров для решения проблемы и никак иначе.
- Нарушена связь между внутренним и внешним блоком. В 90% случаев – это чисто программный сбой, который решается жесткой перезагрузкой кондиционера – то есть вынимается вилка из розетки, ожидается 2-3 минуты и снова включается в сеть. При повторном возникновении ошибки за короткий промежуток времени стоит обратиться в СЦ за помощью.
- Не охлаждает воздух. Изначально нужно посмотреть на пульт ДУ, где выбран режим. В автоматическом режиме кондиционер сам регулирует цикл обдув-кондиционирования, также стоит помнить о том, что многие кондиционеры эффективны через 2-7 минут после включения, так как изначально запускается работа всей системы. Проблемы с охлаждением воздуха могут возникнуть банально от пыли, которая скапливается на фильтрах. При их загрязнении уже на 30% потеря охлаждающей мощности составляет 50%. Для решения нужно просто вымыть и просушить фильтры, а делать это рекомендуется каждые 2-3 дня активного пользования устройством.
При появлении иных проблем стоит не надеяться на удачу – рекомендовано сразу же обращаться в СЦ.
Модели 07,09,12,18 Midea серии MSE
Неисправность | Operation lamp | Timer lamp |
---|---|---|
Уже 4 раза сработала тепловая защита компрессора и др. защита от перегрузки. | Не светится | Мигает |
более чем минуты не работает вентилятор внутреннего блока, | Мигает | Не светится |
Не исправен комнатный или трубный термистор внутреннего блока | Мигает | Горит постоянно |
Ошибка платы EEROM | Горит постоянно | Мигает |
Перепутаны фаза и нейтрально | Мигает | Мигает |
Модели 24 и 28 Midea серии MSE
Описание неисправности | Operation lamp | Timer lamp | Defrosting lamp | Auto lamp |
---|---|---|---|---|
Уже 4 раза сработала тепловая защита компрессора и др. защита от перегрузки. | Мигает | Мигает | Мигает | Мигает |
Не исправен датчик температуры внутреннего блока | Не горит | Мигает | Не светится | Не горит |
Не исправен трубный датчик температуры внутреннего блока | Мигает | Не горит | Не светится | Не горит |
Не исправен температурный зонд наружного блока | Не горит | Не светится | Мигает | Не горит |
Отработала защита наружного блока (для 380В) или не исправен термистор наружного блока. | Не горит | Не горит | Мигает | Мигает |
Перепутаны фаза и нейтрально | Мигает | Мигает | Не светится | Не горит |
Ошибка платы EEROM | Не горит | Мигает | Не светится | Мигает |
Обрыв межблочного кабеля для моделей на 380В | Не горит | Не горит | Не светится | Мигает |
Коды ошибок Midea Модели MSE inverter
Код ошибки | Тип ошибки | Решение |
---|---|---|
Е0 | Ошибка/неисправен EEPROM | заменить плату внутреннего блока |
Е1 | Неправильное межблочное соединение | не гарантия, возможно выгорели элементы на платах внутреннего и наружного блоков |
Е2 | Неправильное подключение ноль-фаза | правильно подключить ноль и фазу |
Е3 | Неисправен мотор вентилятора внутреннего блока | заменить мотор |
Е4 | Резервная | * |
Е5 | Неисправны/обрыв/нет контакта термистора наружного блока | проверка контактов, замена термистора |
Е6 | Неисправны/обрыв/нет контакта термисторы внутреннего блока | проверка контактов, замена термисторов |
Р0 | Перегрузка по току/неисправен модуль IPM | очистка теплообменников, не правильное кол-во хладагента в системе, замена модуля, проверить обмотки компрессора |
Р1 | Слишком высокое или слишком низкое напряжение питания | не гарантия |
Р2 | Высокая температура нагнетания | не гарантия, загрязнение теплообменников, недостаток хладагента, воздух в системе |
Р3 | Слишком низкая уличная температура | не гарантия, отключение при -15С, включение при -12С |
Р4 | Неисправность компрессора | проверить сопротивление обмоток компрессора |
Коды ошибок сплит-систем Midea Модели 07,09,12,18 серии MSG
Описание неисправности | Operation lamp | Timer lamp | Defrosting lamp |
---|---|---|---|
4 раза отработала защита компрессора по перегрузке | Мигает | не светится | Мигает |
Более минуты не включается вентилятор внутреннего блока,. | не светится | Мигает | Мигает |
Нет запускается компрессор | Мигает | Мигает | Мигает |
Не исправен трубный термистор на внутреннем блоке | не светится | не светится | Мигает |
Не исправен комнатный термистор на внутреннем блоке | не светится | Мигает | не светится |
Ошибка (сбой)EEROM | Горит постоянно | Мигает | не светится |
Коды ошибок сплит-систем Midea Модель 24 серии MSG
Мигает — Operation, Timer, Defrosting, Auto | Сработало 4 раза защита компрессора по перегрузке |
Мигает — Timer | Не работает комнатный термистор на внутреннем блоке |
Мигает — Operation | Не работает трубный термистор на внутреннем блоке |
Мигает — Defrosting | Не работает термистор на наружном блоке |
Мигает — Defrosting, Auto | Сработала защита наружного блока (для 380В) или не работает термистор наружного блока |
Мигает — Auto, | Ошибка платы EEROM |
Коды ошибок MSG-30_36HR
Индикация внутреннего блока | |
---|---|
Индикация светодиодов | |
мигают светодиоды Operation, Timer, Defrosting | Четырежды за час был превышен рабочий ток. |
мигает светодиод Timer | Обрыв или замыкание комнатного термистора |
мигает светодиод Operation | Обрыв или замыкание трубного термистора |
Светодиод Defrosting мигает с частотой 5 Гц | Обрыв или замыкание термистора наружного. блока |
мигают светодиоды Operation, Timer, | Ошибка EEPROM |
мигают светодиоды Defrosting, AUTO, | Ошибка наружного блока |
мигает светодиод AUTO | Ошибка межблочной связи |
Индикация наружного блока | |
Индикация светодиодов (кол-во вспышек через 2-х секундный интервал) | |
5 вспышек | Ошибка межблочного соединения |
4 вспышки | Неверная фазировка(3-х фазная модель) |
3 вспышки | Высокое давление |
2 вспышки | Оборван или замыкает термистор |
1 вспышки | Неисправность внутреннего блока |
Горит постоянно | Нормальная работа |
Коды ошибок Midea MSX 07-18
Midea Коды ошибок серия MSX модели 07-18 | |
---|---|
E1 | сбой EEPROM |
E2 | Нейтраль пробивает на землю |
Е3 | Ошибка управления скоростью вращения электродвигателя внутр. Блока (не опрашивается датчик Холла) |
Е4 | Превышение пускового тока компрессора при запуске 4 раза подряд |
Е5 | Ошибка по термистору воздуха внутреннего блока |
Е6 | Ошибка по трубному температурному датчику внутреннего блока |
Коды ошибок Midea MSX 21-24
Midea Коды ошибок серия MSX модели 21-24 | |
---|---|
E1 | сбой EEPROM |
E4 | Перегрузка по току компрессора четырежды в течение часа. |
Е5 | Ошибка по температурному зонду внутреннего блока по воздуху |
Е6 | Ошибка по трубному температурному зонду внутреннего блока |
Е7 | Ошибка по трубному температурному зонду внешнего блока |
Е8 | Перепутаны ноль и фаза |
Е9 | Неверное подсоединение внутреннего и внешнего блока (неверная коммуникация) |
error code of unitary Midea
Самодиагностика | ||||
---|---|---|---|---|
Внутренний блок | ||||
№ | тип | содержание | индикация | примечание |
1 | защита | Четырежды сработала перегрузка компрессора по току | мигают LED operation+timer+defrosting | кондиционер не включается. Ошибка сбрасывается после полного отключения от электросети |
2 | защита | защиты наружного блока | мигают все LED | автоматически сбрасывается по устранению ошибки, кроме термистора трубного наружного блока |
3 | ошибка | термистор по воздуху внутреннего блока | мигает timer | |
4 | ошибка | термистор трубный внутреннего блока | мигает operation | |
5 | ошибка | термистор трубный наружного блока | мигает defrosting | |
6 | ошибка | термозащита | мигают operation+timer | |
Наружный блок | ||||
модели трехфазные 36, 48, 60 kBTU, наружный блок универсального типа | ||||
тип | содержание | LED1 | LED2 | LED3 |
ОК | работа | светится | выкл | выкл |
ошибка | неправильное чередование фаз | мигает | выкл | выкл |
ошибка | нет одной или двух фаз, перекос по фазам А и В | мигает | выкл | выкл |
ошибка | нет фазы С, перекос по фазе С | выкл | выкл | выкл |
ошибка | Низкое давление кипения | мигает | мигает | выкл |
ошибка | перегрузка по току | выкл | выкл | мигает |
ошибка | термистор трубный наружного блока (T3) | выкл | мигает | мигает |
ошибка | термистор наружного блока по воздуху (T4) | выкл | мигает | выкл |
ОК | ожидание | мигает(медленно) | мигает(медленно) | мигает(медленно) |
Коды ошибок внешнего блока MDV
Код ошибки | Описание |
---|---|
Е1 | Ошибка по фазному монитору (перепутаны фазы, отсутствие одной из фаз) |
Е2 | Нарушение межблочной связи внутренникнаружник |
Е3 | Не работаетнет контакта с датчиком температуры Т3 |
Е4 | Не работаетнет контакта с датчиком температуры Т4 |
Е5 | Не работаетнет контакта с датчиком температуры Т5 |
Е6 | Превышение уровня воды в поддоне кассетного внутренника |
Е7 | Не работаетнет контакта с датчиком температуры Т6 |
Е8 | Неправильный адрес наружнего блока |
Р1 | Защита по высокому давлению |
Р2 | Защита по низкому давлению |
Р3 | Токовая защита компрессора |
Р4 | Защита по высокой температуре нагнетания |
Р5 | Превышение температуры конденсации |
Коды ошибок внешних блоков для все моделей полупрома
Наружный блок | ||||
модели трехфазные 36, 48, 60 kBTU, универсальный наружный блок | ||||
тип | содержание | LED1 | LED2 | LED3 |
---|---|---|---|---|
ОК | работа | светится | выкл | выкл |
ошибка | неправильное чередование фаз | мигает | выкл | выкл |
ошибка | нет одной или двух фаз, перекос по фазам А и В | мигает | выкл | выкл |
ошибка | нет фазы С, перекос по фазе С | выкл | выкл | выкл |
ошибка | защита по низкому давлению | мигает | мигает | выкл |
ошибка | перегрузка по току | выкл | выкл | мигает |
ошибка | термистор трубный наружного блока (T3) | выкл | мигает | мигает |
ошибка | термистор наружного блока по воздуху (T4) | выкл | мигает | выкл |
ОК | ожидание | мигает(медленно) | мигает(медленно) | мигает(медленно) |
Коды ошибок внутреннего блока серий MCC & MUC
Коды ошибок внутреннего блока серии МСС(МUC) | ||
---|---|---|
Индицируются на дисплее | ||
Код | Тип ошибки | Действия |
Е2 | нет контакта/не исправен термистор по воздуху | проверить контакт/заменить термистор по воздуху |
Е3 | нет контакта/не исправен термистор испарителя | проверить контакт/заменить термистора испарителя |
Е4* | нет контакта/не исправен термистор конденсатора | проверить контакт/заменить термистора конденсатора |
Е5*** | нет контакта/неисправен датчик уровня конденсата в поддоне | проверить контакт/заменить датчик |
Е6** | ошибка/неисправность наружного блока | смотреть ошибки на плате наружного блока |
Е7 | ошибка EEPROM внутреннего блока | заменить/перепрограммировать EEPROM внутреннего блока |
Е8*** | переполнение поддона конденсатом | проверить дренажную систему и работу помпы |
* — только однофазные модели! | ||
** — только трехфазные модели | ||
*** — MCC |
Коды ошибок внутренних блоков серий MUA & MCA
Самодиагностика | ||||
---|---|---|---|---|
Внутренний блок | ||||
№ | тип | содержание | индикация | примечание |
1 | защита | перегрузка по току, 4 раза за 1 час | мигают LED operation+timer+defrosting | кондиционер не работает, сброс ошибки отключением электропитания |
2 | защита | защиты наружного блока | мигают все LED | автоматически сбрасывается по устранению ошибки, кроме термистора трубного наружного блока |
3 | ошибка | термистор по воздуху внутреннего блока | мигает timer | |
4 | ошибка | термистор трубный внутреннего блока | мигает operation | |
5 | ошибка | термистор трубный наружного блока | мигает defrosting | |
6 | ошибка | термозащита | мигают operation+timer |
Коды ошибок мобильного к-ра серии EACM
Коды ошибок мобильного кондиционера М-серии | ||
---|---|---|
Индицируются на дисплее | ||
Код | Тип ошибки | Действия |
Р1 | переполнение по уровню 1(верхний поддон) | слить конденсат через верхнюю заглушку |
Р2 | переполнение по уровню 2(нижний поддон) | слить конденсат через нижнюю заглушку |
Е1 | нет контакта/неисправен термистор Т1 | проверить контакт/заменить термистор Т1 |
Е2 | нет контакта/неисправен термистор Т2 | проверить контакт/заменить термистор Т2 |
Е3 | нет контакта/неисправен термистор Т3 | проверить контакт/заменить термистор Т3 |
Подбор продажа монтаж тепловых насосов кондиционеров и др.
-
Главная
-
Библиотека
-
Коды ошибок кондиционеров
-
Коды ошибок кондиционеров Midea
-
Коды ошибок -
Каталоги по эксплуатации -
Полезные статьи -
История брендов -
Вентиляция
Модели 07,09,12,18 Midea серии MSE
Неисправность | Operation lamp | Timer lamp |
---|---|---|
Уже 4 раза сработала тепловая защита компрессора и др. защита от перегрузки. | Не светится | Мигает |
более чем минуты не работает вентилятор внутреннего блока, | Мигает | Не светится |
Не исправен комнатный или трубный термистор внутреннего блока | Мигает | Горит постоянно |
Ошибка платы EEROM | Горит постоянно | Мигает |
Перепутаны фаза и нейтрально | Мигает | Мигает |
Модели 24 и 28 Midea серии MSE
Описание неисправности | Operation lamp | Timer lamp | Defrosting lamp | Auto lamp |
---|---|---|---|---|
Уже 4 раза сработала тепловая защита компрессора и др. защита от перегрузки. | Мигает | Мигает | Мигает | Мигает |
Не исправен датчик температуры внутреннего блока | Не горит | Мигает | Не светится | Не горит |
Не исправен трубный датчик температуры внутреннего блока | Мигает | Не горит | Не светится | Не горит |
Не исправен температурный зонд наружного блока | Не горит | Не светится | Мигает | Не горит |
Отработала защита наружного блока (для 380В) или не исправен термистор наружного блока. | Не горит | Не горит | Мигает | Мигает |
Перепутаны фаза и нейтрально | Мигает | Мигает | Не светится | Не горит |
Ошибка платы EEROM | Не горит | Мигает | Не светится | Мигает |
Обрыв межблочного кабеля для моделей на 380В | Не горит | Не горит | Не светится | Мигает |
Коды ошибок Midea Модели MSE inverter
Код ошибки | Тип ошибки | Решение |
---|---|---|
Е0 | Ошибка/неисправен EEPROM | заменить плату внутреннего блока |
Е1 | Неправильное межблочное соединение | не гарантия, возможно выгорели элементы на платах внутреннего и наружного блоков |
Е2 | Неправильное подключение ноль-фаза | правильно подключить ноль и фазу |
Е3 | Неисправен мотор вентилятора внутреннего блока | заменить мотор |
Е4 | Резервная | * |
Е5 | Неисправны/обрыв/нет контакта термистора наружного блока | проверка контактов, замена термистора |
Е6 | Неисправны/обрыв/нет контакта термисторы внутреннего блока | проверка контактов, замена термисторов |
Р0 | Перегрузка по току/неисправен модуль IPM | очистка теплообменников, не правильное кол-во хладагента в системе, замена модуля, проверить обмотки компрессора |
Р1 | Слишком высокое или слишком низкое напряжение питания | не гарантия |
Р2 | Высокая температура нагнетания | не гарантия, загрязнение теплообменников, недостаток хладагента, воздух в системе |
Р3 | Слишком низкая уличная температура | не гарантия, отключение при -15С, включение при -12С |
Р4 | Неисправность компрессора | проверить сопротивление обмоток компрессора |
Коды ошибок сплит-систем Midea Модели 07,09,12,18 серии MSG
Описание неисправности | Operation lamp | Timer lamp | Defrosting lamp |
---|---|---|---|
4 раза отработала защита компрессора по перегрузке | Мигает | не светится | Мигает |
Более минуты не включается вентилятор внутреннего блока,. | не светится | Мигает | Мигает |
Нет запускается компрессор | Мигает | Мигает | Мигает |
Не исправен трубный термистор на внутреннем блоке | не светится | не светится | Мигает |
Не исправен комнатный термистор на внутреннем блоке | не светится | Мигает | не светится |
Ошибка (сбой)EEROM | Горит постоянно | Мигает | не светится |
Коды ошибок сплит-систем Midea Модель 24 серии MSG
Мигает — Operation, Timer, Defrosting, Auto | Сработало 4 раза защита компрессора по перегрузке |
Мигает — Timer | Не работает комнатный термистор на внутреннем блоке |
Мигает — Operation | Не работает трубный термистор на внутреннем блоке |
Мигает — Defrosting | Не работает термистор на наружном блоке |
Мигает — Defrosting, Auto | Сработала защита наружного блока (для 380В) или не работает термистор наружного блока |
Мигает — Auto, | Ошибка платы EEROM |
Коды ошибок MSG-30_36HR
Индикация внутреннего блока | |
---|---|
Индикация светодиодов | |
мигают светодиоды Operation, Timer, Defrosting | Четырежды за час был превышен рабочий ток. |
мигает светодиод Timer | Обрыв или замыкание комнатного термистора |
мигает светодиод Operation | Обрыв или замыкание трубного термистора |
Светодиод Defrosting мигает с частотой 5 Гц | Обрыв или замыкание термистора наружного. блока |
мигают светодиоды Operation, Timer, | Ошибка EEPROM |
мигают светодиоды Defrosting, AUTO, | Ошибка наружного блока |
мигает светодиод AUTO | Ошибка межблочной связи |
Индикация наружного блока | |
Индикация светодиодов (кол-во вспышек через 2-х секундный интервал) | |
5 вспышек | Ошибка межблочного соединения |
4 вспышки | Неверная фазировка(3-х фазная модель) |
3 вспышки | Высокое давление |
2 вспышки | Оборван или замыкает термистор |
1 вспышки | Неисправность внутреннего блока |
Горит постоянно | Нормальная работа |
Коды ошибок Midea MSX 07-18
Midea Коды ошибок серия MSX модели 07-18 | |
---|---|
E1 | сбой EEPROM |
E2 | Нейтраль пробивает на землю |
Е3 | Ошибка управления скоростью вращения электродвигателя внутр. Блока (не опрашивается датчик Холла) |
Е4 | Превышение пускового тока компрессора при запуске 4 раза подряд |
Е5 | Ошибка по термистору воздуха внутреннего блока |
Е6 | Ошибка по трубному температурному датчику внутреннего блока |
Коды ошибок Midea MSX 21-24
Midea Коды ошибок серия MSX модели 21-24 | |
---|---|
E1 | сбой EEPROM |
E4 | Перегрузка по току компрессора четырежды в течение часа. |
Е5 | Ошибка по температурному зонду внутреннего блока по воздуху |
Е6 | Ошибка по трубному температурному зонду внутреннего блока |
Е7 | Ошибка по трубному температурному зонду внешнего блока |
Е8 | Перепутаны ноль и фаза |
Е9 | Неверное подсоединение внутреннего и внешнего блока (неверная коммуникация) |
Самодиагностика | ||||
---|---|---|---|---|
Внутренний блок | ||||
№ | тип | содержание | индикация | примечание |
1 | защита | Четырежды сработала перегрузка компрессора по току | мигают LED operation+timer+defrosting | кондиционер не включается. Ошибка сбрасывается после полного отключения от электросети |
2 | защита | защиты наружного блока | мигают все LED | автоматически сбрасывается по устранению ошибки, кроме термистора трубного наружного блока |
3 | ошибка | термистор по воздуху внутреннего блока | мигает timer | |
4 | ошибка | термистор трубный внутреннего блока | мигает operation | |
5 | ошибка | термистор трубный наружного блока | мигает defrosting | |
6 | ошибка | термозащита | мигают operation+timer | |
Наружный блок | ||||
модели трехфазные 36, 48, 60 kBTU, наружный блок универсального типа | ||||
тип | содержание | LED1 | LED2 | LED3 |
ОК | работа | светится | выкл | выкл |
ошибка | неправильное чередование фаз | мигает | выкл | выкл |
ошибка | нет одной или двух фаз, перекос по фазам А и В | мигает | выкл | выкл |
ошибка | нет фазы С, перекос по фазе С | выкл | выкл | выкл |
ошибка | Низкое давление кипения | мигает | мигает | выкл |
ошибка | перегрузка по току | выкл | выкл | мигает |
ошибка | термистор трубный наружного блока (T3) | выкл | мигает | мигает |
ошибка | термистор наружного блока по воздуху (T4) | выкл | мигает | выкл |
ОК | ожидание | мигает(медленно) | мигает(медленно) | мигает(медленно) |
Коды ошибок внешнего блока MDV
Код ошибки | Описание |
---|---|
Е1 | Ошибка по фазному монитору (перепутаны фазы, отсутствие одной из фаз) |
Е2 | Нарушение межблочной связи внутренникнаружник |
Е3 | Не работаетнет контакта с датчиком температуры Т3 |
Е4 | Не работаетнет контакта с датчиком температуры Т4 |
Е5 | Не работаетнет контакта с датчиком температуры Т5 |
Е6 | Превышение уровня воды в поддоне кассетного внутренника |
Е7 | Не работаетнет контакта с датчиком температуры Т6 |
Е8 | Неправильный адрес наружнего блока |
Р1 | Защита по высокому давлению |
Р2 | Защита по низкому давлению |
Р3 | Токовая защита компрессора |
Р4 | Защита по высокой температуре нагнетания |
Р5 | Превышение температуры конденсации |
Коды ошибок внешних блоков для все моделей полупрома
Наружный блок | ||||
модели трехфазные 36, 48, 60 kBTU, универсальный наружный блок | ||||
тип | содержание | LED1 | LED2 | LED3 |
---|---|---|---|---|
ОК | работа | светится | выкл | выкл |
ошибка | неправильное чередование фаз | мигает | выкл | выкл |
ошибка | нет одной или двух фаз, перекос по фазам А и В | мигает | выкл | выкл |
ошибка | нет фазы С, перекос по фазе С | выкл | выкл | выкл |
ошибка | защита по низкому давлению | мигает | мигает | выкл |
ошибка | перегрузка по току | выкл | выкл | мигает |
ошибка | термистор трубный наружного блока (T3) | выкл | мигает | мигает |
ошибка | термистор наружного блока по воздуху (T4) | выкл | мигает | выкл |
ОК | ожидание | мигает(медленно) | мигает(медленно) | мигает(медленно) |
Коды ошибок внутреннего блока серий MCC & MUC
Коды ошибок внутреннего блока серии МСС(МUC) | ||
---|---|---|
Индицируются на дисплее | ||
Код | Тип ошибки | Действия |
Е2 | нет контакта/не исправен термистор по воздуху | проверить контакт/заменить термистор по воздуху |
Е3 | нет контакта/не исправен термистор испарителя | проверить контакт/заменить термистора испарителя |
Е4* | нет контакта/не исправен термистор конденсатора | проверить контакт/заменить термистора конденсатора |
Е5*** | нет контакта/неисправен датчик уровня конденсата в поддоне | проверить контакт/заменить датчик |
Е6** | ошибка/неисправность наружного блока | смотреть ошибки на плате наружного блока |
Е7 | ошибка EEPROM внутреннего блока | заменить/перепрограммировать EEPROM внутреннего блока |
Е8*** | переполнение поддона конденсатом | проверить дренажную систему и работу помпы |
* — только однофазные модели! | ||
** — только трехфазные модели | ||
*** — MCC |
Коды ошибок внутренних блоков серий MUA & MCA
Самодиагностика | ||||
---|---|---|---|---|
Внутренний блок | ||||
№ | тип | содержание | индикация | примечание |
1 | защита | перегрузка по току, 4 раза за 1 час | мигают LED operation+timer+defrosting | кондиционер не работает, сброс ошибки отключением электропитания |
2 | защита | защиты наружного блока | мигают все LED | автоматически сбрасывается по устранению ошибки, кроме термистора трубного наружного блока |
3 | ошибка | термистор по воздуху внутреннего блока | мигает timer | |
4 | ошибка | термистор трубный внутреннего блока | мигает operation | |
5 | ошибка | термистор трубный наружного блока | мигает defrosting | |
6 | ошибка | термозащита | мигают operation+timer |
Коды ошибок мобильного к-ра серии EACM
Коды ошибок мобильного кондиционера М-серии | ||
---|---|---|
Индицируются на дисплее | ||
Код | Тип ошибки | Действия |
Р1 | переполнение по уровню 1(верхний поддон) | слить конденсат через верхнюю заглушку |
Р2 | переполнение по уровню 2(нижний поддон) | слить конденсат через нижнюю заглушку |
Е1 | нет контакта/неисправен термистор Т1 | проверить контакт/заменить термистор Т1 |
Е2 | нет контакта/неисправен термистор Т2 | проверить контакт/заменить термистор Т2 |
Е3 | нет контакта/неисправен термистор Т3 | проверить контакт/заменить термистор Т3 |
Сервис кондиционеров В Воронеже
Оперативный выезд в течении 2-х часов по Воронежу и Воронежской области.
ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ.
Если Вы решили отремонтировать кондиционер или сплит-систему самостоятельно, у Вас есть все шансы на победу при ответе «ДА» на следующие вопросы:
— Вы знаете код ошибки?
— у Вас есть оборудование для диагностики?
— Вы можете точно определить причину неисправности?
— Вы можете приобрести или отремонтировать оригинальные запчасти?
— Вы готовы рисковать жизнью при диагностике и работе с внешним блоком (при сложном доступе)?
— у Вас есть достаточное время разбираться с проблемой?
Если Вы ответили на все вопросы «ДА», поздравляем, Вы можете самостоятельно произвести ремонт, да поможет Вам Бог!
В остальных случаях рекомендуем обратиться к специалистам авторизованного сервисного центра «КлиматСпецРесурс» по телефону 8 920 407-88-13, воспользоваться обратной связью csr36@bk.ru или написать запрос в WhatsApp или Viber .
Коды ошибок кондиционеров Midea(Мидеа)
Китайский производитель климатического оборудования Midea производит широкий спектр кондиционеров как бюджетного, так и среднего ценового сегмента. Продукция Midea достаточно проста и надежна, тем не менее требует привлечения специалистов для грамотного монтажа и обслуживания.
В случае возникновения ошибок работы оборудования на экране пульта управления высветится один из кодов ошибки, в зависимости от типа и серии Вашего кондиционера. Не пытайтесь отремонтировать устройство самостоятельно, обратитесь в сервисную службу “КлиматСпецРесурс” и сообщите код ошибки. Так Вы сможете вернуть свой кондиционер в строй с наименьшей потерей времени и средств.
ДЛЯ СЕРИИ MSE inverter
E0 — ошибка EEPROM
E1 — неправильное межблочное соединение (между внутренним и внешним блоком)
E2 — неправильное подключение нуль-фаза
E3 — неисправность электродвигателя вентилятора внутреннего блока
E4 — резерв
E5 — закорочен, оборван температурный датчик наружного блока
E6 — закорочен, оборван температурный датчик внутреннего блока
P0 — перегузка по току, неисправен силовой модуль (IPM)
P1 — напряжение питание не в норме (повышенное, пониженное)
P2 — высокая температура нагнетания
P3 — слишком низкая для работы кондиционера температура наружного воздуха
P4 — несправен компрессор
ДЛЯ СЕРИИ MSX
MSX 07 — MSX 18
MSX 21 — MSX 24
E1 — ошибка EEPROM
E2 — утечка тока по нулю
E3 — ошибка вентилятора внутреннего блока- нет отклика от датчика Холла электродвигателя
E4 — превышен пусковой ток при попытке запуска более четырёх раз подряд
E5 — ошибка датчика температуры воздуха внутреннего блока
E6 — ошибка датчика температуры испарителя
E7 — ошибка датчика температуры конденсатора
E8 — перепутаны фазы
E9 — ошибка соединения внутреннего и внешнего блоков
ДЛЯ МОДЕЛЕЙ
MS11MU-09HRDN1 MS11MU-12HRDN1
MS11MU-18HRDN1 MS11MU-24HRDN1
MO11MU-09HRDN1 MO11MU-12HRDN1
MO11MU-18HRDN1 MO11MU-24HRDN1
E0 — ошибка EEPROM (энергонезависимая память) внутреннего блока
E1 — ошибка соединения внутреннего и наружного блоков
E2 — ошибка перехода через ноль (zero-crossing signal error)
E3 — ошибка двигателя вентилятора внутреннего блока
E4 — датчик температуры внутреннего воздуха замкнут/оборван
E5 — датчик температуры испарителя замкнут/оборван
EC — утечка хладагента
ДЛЯ МОДЕЛЕЙ:
MVUH252A-VA3
MVUH280A-VA3
MVUH335A-VA3
MVUH400A-VA3
MVUH450A-VA3
E0 — соединения наружного блока неисправны, только для ведомых (slave) блоков
E1 — неправильная последовательность фаз
E2 — соединение между наружным блоком и внутренним
E3 — reserved
E4 — неисправен температурный датчик
E5— reserved
E6 — reserved
E7 — reseved
E8 — неправильный адрес наружного блока
E9 — напряжение питания не в норме
H0 — соединение между IR341 и 780034
H1 — соединение между 0537 и 780034
ДЛЯ МОДЕЛЕЙ:
MS11D-07HRN1 MO11D-12HN1
MO11D-07HN1 MS11D-18HRN1
MS11D-09HRN1 MO11D-18HN1
MO11D-09HN1 MS11D-21HRN1
MS11D-12HRN1 MO11D-21HN1
MS11D-24HRN1 MO11D-24HN1
E1 — ошибка EEPROM (внутренняя энергонезависимая память)
E2 — ошибка zero-crossing signal
E3 — ошибка двигателя внутреннего вентилятора
E5 — датчик температуры внутреннего воздуха Т1 замкнут/оборван
E6 — датчик температуры испарителя Т2 замкнут/оборван
E7 — датчик температуры конденсатора Т3 замкнут/оборван
EC — утечка хладагента
E8 — ошибка двигателя вентилятора наружного блока или неправильная фазировка питания внешнего блока
E9 — ошибка соединения внутреннего и внешнего блоков
Более 120 постоянных клиентов
Выезд в течении 2-х часов
Опытные сервисные специалисты
Гарантия на все выполняемые работы
Стоимость работ
Услуги на комплексное техническое обслуживание и монтаж кондиционеров
Наименование услуги по АКЦИИ! | Цена (руб.) |
---|---|
Выезд к Вам нашего инженера, консультация, подбор и доставка кондиционера | БЕСПЛАТНО! |
Стандартный монтаж кондиционера | От 4500 |
Техническое обслуживание кондиционера оконного типа | 1200 |
Техническое обслуживание кондиционера настенного типа | 1500 |
Техническое обслуживание кассетного, канального кондиционера мощностью до 10 кВт | 2000 |
Дозаправка кондиционера (фреон R22, R410A) | от 500 |
Полная заправка кондиционера мощностью до 5 кВт (фреон R22, R410A) | 1500 |
Техническое обслуживание наружного блока мульти-сплит системы мощностью до 8 кВт | 1000 |
Техническое обслуживание внутреннего блока мульти-сплит системы | 500 |
Универсальный пульт управления для кондиционера | 2500 |
Перечень работ проводимых при техническом обслуживании:
Оперативное решение проблем
Дует тёплый
воздух
Течёт вода
с кондиционера
Причиной неисправности может стать нехватка/отсутствие фреона в системе кондиционера, в следствии утечки. Второй, не менее важной причиной, является загрязнение теплообменника, воздушного фильтра внутреннего блока и конденсатора внешнего. Слой образующейся пыли/пуха уменьшает эффективность работы устройства в 2-2,5 раза, либо кондиционер вовсе перестает охлаждать воздух до нужной температуры.
Данная неисправность может быть вызвана засором дренажной системы, негерметичным соединением дренажного трубопровода, нехваткой хладагента в системе и засором воздушных фильтров внутреннего блока (обмерзает внутренний блок). Чаще всего данная проблема вызвана некачественным монтажом, либо необходимостью проведения технического обслуживания кондиционера.
Источник
Коды ошибок сплит-систем Midea
Модели 07,09,12,18 Midea серии MSE
Неисправность | Operation lamp | Timer lamp |
---|---|---|
Уже 4 раза сработала тепловая защита компрессора и др. защита от перегрузки. | Не светится | Мигает |
более чем минуты не работает вентилятор внутреннего блока, | Мигает | Не светится |
Не исправен комнатный или трубный термистор внутреннего блока | Мигает | Горит постоянно |
Ошибка платы EEROM | Горит постоянно | Мигает |
Перепутаны фаза и нейтрально | Мигает | Мигает |
Модели 24 и 28 Midea серии MSE
Описание неисправности | Operation lamp | Timer lamp | Defrosting lamp | Auto lamp |
---|---|---|---|---|
Уже 4 раза сработала тепловая защита компрессора и др. защита от перегрузки. | Мигает | Мигает | Мигает | Мигает |
Не исправен датчик температуры внутреннего блока | Не горит | Мигает | Не светится | Не горит |
Не исправен трубный датчик температуры внутреннего блока | Мигает | Не горит | Не светится | Не горит |
Не исправен температурный зонд наружного блока | Не горит | Не светится | Мигает | Не горит |
Отработала защита наружного блока (для 380В) или не исправен термистор наружного блока. | Не горит | Не горит | Мигает | Мигает |
Перепутаны фаза и нейтрально | Мигает | Мигает | Не светится | Не горит |
Ошибка платы EEROM | Не горит | Мигает | Не светится | Мигает |
Обрыв межблочного кабеля для моделей на 380В | Не горит | Не горит | Не светится | Мигает |
Коды ошибок Midea Модели MSE inverter
Коды ошибок сплит-систем Midea Модели 07,09,12,18 серии MSG
Описание неисправности | Operation lamp | Timer lamp | Defrosting lamp |
---|---|---|---|
4 раза отработала защита компрессора по перегрузке | Мигает | не светится | Мигает |
Более минуты не включается вентилятор внутреннего блока,. | не светится | Мигает | Мигает |
Нет запускается компрессор | Мигает | Мигает | Мигает |
Не исправен трубный термистор на внутреннем блоке | не светится | не светится | Мигает |
Не исправен комнатный термистор на внутреннем блоке | не светится | Мигает | не светится |
Ошибка (сбой)EEROM | Горит постоянно | Мигает | не светится |
Коды ошибок сплит-систем Midea Модель 24 серии MSG
Коды ошибок MSG-30_36HR
Индикация внутреннего блока | |
---|---|
Индикация светодиодов | |
мигают светодиоды Operation, Timer, Defrosting | Четырежды за час был превышен рабочий ток. |
мигает светодиод Timer | Обрыв или замыкание комнатного термистора |
мигает светодиод Operation | Обрыв или замыкание трубного термистора |
Светодиод Defrosting мигает с частотой 5 Гц | Обрыв или замыкание термистора наружного. блока |
мигают светодиоды Operation, Timer, | Ошибка EEPROM |
мигают светодиоды Defrosting, AUTO, | Ошибка наружного блока |
мигает светодиод AUTO | Ошибка межблочной связи |
Индикация наружного блока | |
Индикация светодиодов (кол-во вспышек через 2-х секундный интервал) | |
5 вспышек | Ошибка межблочного соединения |
4 вспышки | Неверная фазировка(3-х фазная модель) |
3 вспышки | Высокое давление |
2 вспышки | Оборван или замыкает термистор |
1 вспышки | Неисправность внутреннего блока |
Горит постоянно | Нормальная работа |
Коды ошибок Midea MSX 07-18
Midea Коды ошибок серия MSX модели 07-18 | |
---|---|
E1 | сбой EEPROM |
E2 | Нейтраль пробивает на землю |
Е3 | Ошибка управления скоростью вращения электродвигателя внутр. Блока (не опрашивается датчик Холла) |
Е4 | Превышение пускового тока компрессора при запуске 4 раза подряд |
Е5 | Ошибка по термистору воздуха внутреннего блока |
Е6 | Ошибка по трубному температурному датчику внутреннего блока |
Коды ошибок Midea MSX 21-24
Midea Коды ошибок серия MSX модели 21-24 | |
---|---|
E1 | сбой EEPROM |
E4 | Перегрузка по току компрессора четырежды в течение часа. |
Е5 | Ошибка по температурному зонду внутреннего блока по воздуху |
Е6 | Ошибка по трубному температурному зонду внутреннего блока |
Е7 | Ошибка по трубному температурному зонду внешнего блока |
Е8 | Перепутаны ноль и фаза |
Е9 | Неверное подсоединение внутреннего и внешнего блока (неверная коммуникация) |
error code of unitary Midea
Самодиагностика | ||||
---|---|---|---|---|
Внутренний блок | ||||
№ | тип | содержание | индикация | примечание |
1 | защита | Четырежды сработала перегрузка компрессора по току | мигают LED operation+timer+defrosting | кондиционер не включается. Ошибка сбрасывается после полного отключения от электросети |
2 | защита | защиты наружного блока | мигают все LED | автоматически сбрасывается по устранению ошибки, кроме термистора трубного наружного блока |
3 | ошибка | термистор по воздуху внутреннего блока | мигает timer | |
4 | ошибка | термистор трубный внутреннего блока | мигает operation | |
5 | ошибка | термистор трубный наружного блока | мигает defrosting | |
6 | ошибка | термозащита | мигают operation+timer | |
Наружный блок | ||||
модели трехфазные 36, 48, 60 kBTU, наружный блок универсального типа | ||||
тип | содержание | LED1 | LED2 | LED3 |
ОК | работа | светится | выкл | выкл |
ошибка | неправильное чередование фаз | мигает | выкл | выкл |
ошибка | нет одной или двух фаз, перекос по фазам А и В | мигает | выкл | выкл |
ошибка | нет фазы С, перекос по фазе С | выкл | выкл | выкл |
ошибка | Низкое давление кипения | мигает | мигает | выкл |
ошибка | перегрузка по току | выкл | выкл | мигает |
ошибка | термистор трубный наружного блока (T3) | выкл | мигает | мигает |
ошибка | термистор наружного блока по воздуху (T4) | выкл | мигает | выкл |
ОК | ожидание | мигает(медленно) | мигает(медленно) | мигает(медленно) |
Коды ошибок внешнего блока MDV
Код ошибки | Описание |
---|---|
Е1 | Ошибка по фазному монитору (перепутаны фазы, отсутствие одной из фаз) |
Е2 | Нарушение межблочной связи внутренникнаружник |
Е3 | Не работаетнет контакта с датчиком температуры Т3 |
Е4 | Не работаетнет контакта с датчиком температуры Т4 |
Е5 | Не работаетнет контакта с датчиком температуры Т5 |
Е6 | Превышение уровня воды в поддоне кассетного внутренника |
Е7 | Не работаетнет контакта с датчиком температуры Т6 |
Е8 | Неправильный адрес наружнего блока |
Р1 | Защита по высокому давлению |
Р2 | Защита по низкому давлению |
Р3 | Токовая защита компрессора |
Р4 | Защита по высокой температуре нагнетания |
Р5 | Превышение температуры конденсации |
Коды ошибок внешних блоков для все моделей полупрома
Наружный блок | ||||
модели трехфазные 36, 48, 60 kBTU, универсальный наружный блок | ||||
тип | содержание | LED1 | LED2 | LED3 |
---|---|---|---|---|
ОК | работа | светится | выкл | выкл |
ошибка | неправильное чередование фаз | мигает | выкл | выкл |
ошибка | нет одной или двух фаз, перекос по фазам А и В | мигает | выкл | выкл |
ошибка | нет фазы С, перекос по фазе С | выкл | выкл | выкл |
ошибка | защита по низкому давлению | мигает | мигает | выкл |
ошибка | перегрузка по току | выкл | выкл | мигает |
ошибка | термистор трубный наружного блока (T3) | выкл | мигает | мигает |
ошибка | термистор наружного блока по воздуху (T4) | выкл | мигает | выкл |
ОК | ожидание | мигает(медленно) | мигает(медленно) | мигает(медленно) |
Коды ошибок внутреннего блока серий MCC & MUC
Коды ошибок внутренних блоков серий MUA & MCA
Самодиагностика | ||||
---|---|---|---|---|
Внутренний блок | ||||
№ | тип | содержание | индикация | примечание |
1 | защита | перегрузка по току, 4 раза за 1 час | мигают LED operation+timer+defrosting | кондиционер не работает, сброс ошибки отключением электропитания |
2 | защита | защиты наружного блока | мигают все LED | автоматически сбрасывается по устранению ошибки, кроме термистора трубного наружного блока |
3 | ошибка | термистор по воздуху внутреннего блока | мигает timer | |
4 | ошибка | термистор трубный внутреннего блока | мигает operation | |
5 | ошибка | термистор трубный наружного блока | мигает defrosting | |
6 | ошибка | термозащита | мигают operation+timer |
Коды ошибок мобильного к-ра серии EACM
Коды ошибок мобильного кондиционера М-серии | ||
---|---|---|
Индицируются на дисплее | ||
Код | Тип ошибки | Действия |
Р1 | переполнение по уровню 1(верхний поддон) | слить конденсат через верхнюю заглушку |
Р2 | переполнение по уровню 2(нижний поддон) | слить конденсат через нижнюю заглушку |
Е1 | нет контакта/неисправен термистор Т1 | проверить контакт/заменить термистор Т1 |
Е2 | нет контакта/неисправен термистор Т2 | проверить контакт/заменить термистор Т2 |
Е3 | нет контакта/неисправен термистор Т3 | проверить контакт/заменить термистор Т3 |
Подбор продажа монтаж тепловых насосов кондиционеров и др.
Источник
Коды ошибок кондиционеров Midea
Серия Midea LCAC DC Inverter
Внутренние кассетные четырёхпоточные модели:
Ошибка | running lamp | timer lamp | defrosting | alarm lamp | Malfunction | Комментарий |
E1 | Led2 Quik Flash | In-Outdoor unit communication cheking channel is abnormal | Нет связи между внутренним и внешним блоком | |||
E2 | Led 1 Quik Flash | Room temerature sensor cheking channel is abnormal | Неисправен — закорочен или оборван датчик температуры воздуха | |||
E3 | Led 1 Quik Flash | Pipe temerature T2 sensor cheking channel is abnormal | Неисправен датчик температуры испарителя (разъём CN12 на плате) | |||
E4 | Led 1 Quik Flash | Pipe temerature T2B temerature sensor cheking channel is abnormal | Неисправен датчик температуры а выходе из испарителя (разъём CN7 на плате) | |||
EE | Led 4 Quik Flash | Water-level alarm malfunction | Ошибка переполнения дренажного поддона конденсатом | |||
E0 | Led 3 Quik Flash | Collision model malfunction | Несоответствие моделей кондиционера | |||
E7 | Led 1 Quik Flash | EEPROM | Неисправна ППЗУ, менять плату, либо микросхему с прошивкой | |||
Ed | Led 4 Quik Flash | Outdoor malfunction | Неисправен внешний блок, смотреть ошибки для него |
Для напольно — потолочных внутренних блоков:
Ошибка | running lamp | timer lamp | defrosting | alarm lamp | Malfunction | Комментарий |
¤ | In-Outdoor unit communication cheking channel is abnormal | Нет связи между внутренним и внешним блоком | ||||
¤ | Room temerature sensor cheking channel is abnormal | Неисправен — закорочен или оборван датчик температуры воздуха | ||||
¤ | Water-level alarm malfunction | Ошибка переполнения дренажного поддона конденсатом | ||||
¤ | Collision model malfunction | Несоответствие моделей кондиционера | ||||
slow flash | Outdoor malfunction | Неисправен внешний блок, смотреть ошибки для него |
Для канальных кондиционеров:
Ошибка | operation | timer | DEF.FAN | alarm | Malfunction | Комментарий |
E1 | Flash. 5 Hz | In-Outdoor unit communication cheking channel is abnormal | Нет связи между внутренним и внешним блоком | |||
E2 | Flash. 5 Hz | Room temerature sensor cheking channel is abnormal | Неисправен — закорочен или оборван датчик температуры воздуха | |||
E3 | Flash. 5 Hz | Pipe temerature T2 sensor cheking channel is abnormal | Неисправен датчик температуры испарителя (разъём CN12 на плате) | |||
E4 | Flash. 5 Hz | Pipe temerature T2B temerature sensor cheking channel is abnormal | Неисправен датчик температуры а выходе из испарителя (разъём CN7 на плате) | |||
EE | Flash. 5 Hz | Water-level alarm malfunction | Ошибка переполнения дренажного поддона конденсатом | |||
E0 | Flash. 5 Hz | Collision model malfunction | Несоответствие моделей кондиционера | |||
E7 | Flash. 1 Hz | EEPROM | Неисправна ППЗУ, менять плату, либо микросхему с прошивкой | |||
Ed | Flash. 1 Hz | Outdoor malfunction | Неисправен внешний блок, смотреть ошибки для него | |||
CP | Flash. 1 Hz | Be closed by the remote control function | На пульте управления включена функция блокировки | |||
Light | Light | Avoid cold fan and defrost | Работает функция разморозки во избежание задевания вентилятором наледи |
Ошибки внешних блоков:
Код ошибки | Неисправность или блокировка | Комментарий masterxoloda.ru |
E0 | EEPROM | Неисправна ППЗУ, менять плату, либо микросхему с прошивкой |
E2 | Communication malfunction between indoor IC and Outdoor IC | Нет связи между платами управления внешнего и внутреннего блоков |
E3 | Communication error between outdoor IC and DSP | Ошибка связи между главной платой внешнего блока и DSP (Digital Signal Processor — Цифровой Сигнальный Процессор) |
E4 | Malfunction of outdoor temperatur sensor | Ошибка внешнего датчика температуры |
E5 | Voltage protection of compressor | Защита компрессора от напряжения питания, находящегося не в норме |
E6 | PFC module of protection | Power Factor Correction — Корректор Коэффициента Мощности. Только для однофазных моделей 30, 36, 48 |
P0 | Top temperature compressor of protection | Защиту по датчику температуры, установленному в верхней части компрессора |
P1 | High pressure protection | Защита по высокому давлению |
P2 | Low pressure protection | Ошибка по низкому давлению |
P3 | Current protection of compresor | Защита компрессора от превышения ток |
P4 | Discharge temperature protection of compressor | Высокая температура нагнетания газа из компрессора |
P5 | High temperature protection of compressor | Защита компрессора от перегрева |
P6 | module protection |
Модели:
MCA2-12HRN1-Q MCA2-18HRN1-Q MCC-18HRN1-Q MCC-24HRN1-Q
MCC-36HRN1-R MCC-48HRN1-R MCC-60HRN1-R MUB-12HRN1-Q
MUB-18HRN1-Q MUB-24HRN1-Q MUB-36HRN1-R MUB-48HRN1-R
MUB-60HRN1-R MTB-18HWN1-Q MTB-24HWN1-Q MTB-36HWN1-R
MTB-48HWN1-R MTB-60HWN1-R MHC-24HWN1-Q MHC-36HWN1-R
MHC-48HWN1-R MHC-60HWN1-R MOU-12HN1 MOU-18HN1-Q
MOU-24HN1-Q MOU-36HN1-R MOU-48HN1-R MOUA-60HN1-R
Код ошибки определяется по мигающим индикаторам на панели кондиционера инструкция в сервис мануале
Для инверторных моделей
СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ!
Для владельцев коммерческих объектов и корпоративных заказчиков выполняем диагностику и составляем план ремонтно-восстановительных мероприятий для вашего инженерного оборудования индивидуально, учитывая Ваши пожелания и рекомендации заводов-изготовителей техники. Подробнее.
Источник
Китайский производитель климатического оборудования Midea производит широкий спектр кондиционеров как бюджетного, так и среднего ценового сегмента. Продукция Midea достаточно проста и надежна, тем не менее требует привлечения специалистов для грамотного монтажа и обслуживания.
В случае возникновения ошибок работы оборудования на экране пульта управления высветится один из кодов ошибки, в зависимости от типа и серии Вашего кондиционера. Не пытайтесь отремонтировать устройство самостоятельно, обратитесь в сервисную службу “Сервис-Климата” и сообщите код ошибки. Так Вы сможете вернуть свой кондиционер в строй с наименьшей потерей времени и средств.
ДЛЯ СЕРИИ MSE inverter
E0 — ошибка EEPROM
E1 — неправильное межблочное соединение (между внутренним и внешним блоком)
E2 — неправильное подключение нуль-фаза
E3 — неисправность электродвигателя вентилятора внутреннего блока
E4 — резерв
E5 — закорочен, оборван температурный датчик наружного блока
E6 — закорочен, оборван температурный датчик внутреннего блока
P0 — перегузка по току, неисправен силовой модуль (IPM)
P1 — напряжение питание не в норме (повышенное, пониженное)
P2 — высокая температура нагнетания
P3 — слишком низкая для работы кондиционера температура наружного воздуха
P4 — несправен компрессор
ДЛЯ СЕРИИ MSX
MSX 07 — MSX 18
MSX 21 — MSX 24
E1 — ошибка EEPROM
E2 — утечка тока по нулю
E3 — ошибка вентилятора внутреннего блока- нет отклика от датчика Холла электродвигателя
E4 — превышен пусковой ток при попытке запуска более четырёх раз подряд
E5 — ошибка датчика температуры воздуха внутреннего блока
E6 — ошибка датчика температуры испарителя
E7 — ошибка датчика температуры конденсатора
E8 — перепутаны фазы
E9 — ошибка соединения внутреннего и внешнего блоков
ДЛЯ МОДЕЛЕЙ
MS11MU-09HRDN1 MS11MU-12HRDN1
MS11MU-18HRDN1 MS11MU-24HRDN1
MO11MU-09HRDN1 MO11MU-12HRDN1
MO11MU-18HRDN1 MO11MU-24HRDN1
E0 — ошибка EEPROM (энергонезависимая память) внутреннего блока
E1 — ошибка соединения внутреннего и наружного блоков
E2 — ошибка перехода через ноль (zero-crossing signal error)
E3 — ошибка двигателя вентилятора внутреннего блока
E4 — датчик температуры внутреннего воздуха замкнут/оборван
E5 — датчик температуры испарителя замкнут/оборван
EC — утечка хладагента
ДЛЯ МОДЕЛЕЙ:
MVUH252A-VA3
MVUH280A-VA3
MVUH335A-VA3
MVUH400A-VA3
MVUH450A-VA3
E0 — соединения наружного блока неисправны, только для ведомых (slave) блоков
E1 — неправильная последовательность фаз
E2 — соединение между наружным блоком и внутренним
E3 — reserved
E4 — неисправен температурный датчик
E5 — reserved
E6 — reserved
E7 — reseved
E8 — неправильный адрес наружного блока
E9 — напряжение питания не в норме
H0 — соединение между IR341 и 780034
H1 — соединение между 0537 и 780034
ДЛЯ МОДЕЛЕЙ:
MS11D-07HRN1 MO11D-12HN1
MO11D-07HN1 MS11D-18HRN1
MS11D-09HRN1 MO11D-18HN1
MO11D-09HN1 MS11D-21HRN1
MS11D-12HRN1 MO11D-21HN1
MS11D-24HRN1 MO11D-24HN1
E1 — ошибка EEPROM (внутренняя энергонезависимая память)
E2 — ошибка zero-crossing signal
E3 — ошибка двигателя внутреннего вентилятора
E5 — датчик температуры внутреннего воздуха Т1 замкнут/оборван
E6 — датчик температуры испарителя Т2 замкнут/оборван
E7 — датчик температуры конденсатора Т3 замкнут/оборван
EC — утечка хладагента
E8 — ошибка двигателя вентилятора наружного блока или неправильная фазировка питания внешнего блока
E9 — ошибка соединения внутреннего и внешнего блоков
Не откладывайте, звоните по номеру +7 (495) 920 98 00 закажите ремонт кондиционера сейчас и Ваш кондиционер дольше прослужит!